Prüfung Bohrmaschine 0702

Diskutiere Prüfung Bohrmaschine 0702 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine Bohrmaschine SK II soll auf Berührungsstrom mit der Differenzstrommessung geprüft werden. Dabei läuft die Maschine kurzzeitig an. Wo oder wie...

  1. #1 der lektro, 11.08.2013
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    Eine Bohrmaschine SK II soll auf Berührungsstrom mit der Differenzstrommessung geprüft werden. Dabei läuft die Maschine kurzzeitig an. Wo oder wie wird die Prüfklemme befestigt? Die berührbaren Teile drehen sich bei dem Test, Bohrfutter und Achse.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Prüfung Bohrmaschine 0702. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
  4. #3 der lektro, 11.08.2013
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    Danke, Gert. Das ist ja nun etwas ganz spezielles, benutzt ihr die Sonde? Bohrmaschinen werden doch häufig getestet, hat jeder Prüfer dieses Teil? Sieht aus wie eine Flaschenbürste...
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
  6. #5 oberwelle, 11.08.2013
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    Moin..

    die Differenzstrommessung benötigt einen Sensor ? :confused:

    Du hast bestimmt eine Ableitstrommessung machen wollen. :)


    OW
     
  7. #6 der lektro, 11.08.2013
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    eine Berührungsstrommessung soll es sein.
     
  8. #7 Strippentod, 11.08.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.954
    Zustimmungen:
    371
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    Da haust du jetzt aber was durcheinander. Es gibt die Schutzleiterstrommessung (per Differenzstromverfahren) an SK I-Geräten und die Berührungsstrommessung an SK II Geräten.
    An deiner SK II Bohrmaschine kannst du schonmal keine Differenzstrommessung machen, weil sie kein Schutzleiter/Schutzkontakt hat.

    Und eine Berührungsstrommessung macht man an leitfähigen Teilen von SK II Geräten, welche während der Handhabung berührt werden können.
    Nun kann man sich mit ner Drahtbürste ne Schleifsonde basteln, oder man fragt sich wie oft man im Betrieb das rotierende Bohrfutter berührt...;)
     
  9. #8 der lektro, 11.08.2013
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    Aus einem bestimmten Grund versuche ich mich seit Tagen in das Thema einzuarbeiten, bin schon ganz blöd im Kopf. In der Anleitung zu meinem Tester steht: Messung des Berührungsstromes durch Differenzstrommessung. Und das gilt doch auch für SK II.
     
  10. #9 Strippentod, 11.08.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.954
    Zustimmungen:
    371
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    Das bezieht sich m.E. für SK I Geräte, denn diese können durchaus leifähige, berührbare Teile enthalten, welche NICHT mit dem Schutzleiter verbunden sind. Also muß man eine Berührungsstrommessung u.U. auch an SK I- Geräten machen.

    Wie gesagt, man sollte sich hier nach dem Sinn der Messung fragen. Wenn ich das rotierende Bohrfutter berühre, dann jucken mich 2 mA Berührungsstrom auch nicht mehr, weil es mir grad meine Hand zerfetzt.

    Ich hab sogar mal gerlernt, das man die Berührungsstrommessung bei SK II Geräten nur machen muß, wenn die Isolationsmessung nicht anwendbar ist.
     
  11. #10 der lektro, 11.08.2013
    der lektro

    der lektro Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    3
    AW: Prüfung Bohrmaschine 0702

    ja, das las ich auch mit den SKI Geräten. Danke dir jedenfalls und werde mich mal weiter durch die Theorie wühlen. Hast du vielleicht noch einen Tipp für ein gutes Lehrbuch mit dem Schwerpunkt Praxis?
     
Thema:

Prüfung Bohrmaschine 0702

Die Seite wird geladen...

Prüfung Bohrmaschine 0702 - Ähnliche Themen

  1. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?

    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  2. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?

    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
  3. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben

    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  4. DGU V3 Prüfungen

    DGU V3 Prüfungen: Hallo, wollte mal fragen wie der aktuelle Marktpreis für die Prüfung einer z.B. Bohrmaschine derzeit ist? Außerdem wollte ich fragen wie das mit...
  5. Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2

    Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2: Hallo, ich bitte hier um ordentliche und freundliche Antworten und nicht sowas wie z. B. „brech ab“ oder „als Elektriker würde ich dich nicht...