Prüfung eines Erdkabels

Diskutiere Prüfung eines Erdkabels im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin wieder ein Neuer hier. Meine Frage, habe vor gut 3 Jahren ein gut 30 m langes 4x6 mm schwarzes Erdkabel als zukünftige, vorsorgliche...

  1. Nisbit

    Nisbit Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.07.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, bin wieder ein Neuer hier.
    Meine Frage, habe vor gut 3 Jahren ein gut 30 m langes 4x6 mm schwarzes Erdkabel als zukünftige, vorsorgliche Verbindung vom Haus (Hauptzählerkasten) zu einer kleineren Bastelwerkstatt eingegraben. Das Kabel ist auf beiden Seiten NICHT angeschlossen. Bevor ich jetzt anfange weiter zu bauen, möchte ich gerne wissen, ob ich das Kabel VOR Anschluß durch den Elektriker auf einfache Art auf seine Funktion prüfen kann??
    Sowas wie Batt. auf der einen, Lampe/Stromprüfer auf der anderen Seite....??
    Für jede Antwort dankbar

    Nisbit, der El-Laie
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippe-HH, 26.07.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    43
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Da muss eine Iso Messung gemacht werden, dein Elektriker der dir den Anschluss macht führt solche Arbeit aus.
    Reines prüfen des Durchgangs sagt nichts auf eine eventuelle Beschädigung der Leitung aus.
     
  4. #3 AC DC Master, 26.07.2016
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.114
    Zustimmungen:
    6
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    das 4x6 willste aber nicht als zuleitung verwenden ? dann fehlt dir eine ader ! nur mal so am rande.
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.837
    Zustimmungen:
    41
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Das ist doch wohl piep- egal, wie die Leitung genutzt werden soll!
    4 mal 6 mm² als Zuleitung zu einer UV ist möglich.
    Der Mindestquerschnitt von 10 mm² bezieht sich auf eine Zuleitung zu einer UV mit 63 A Nennstrom = 1. Verteilung.
    Bei einer UV für Garage, etc, sind keine Mindestströme angegeben,
    der Mindestquerschnitt von 10 mm² für den PEN rührt aus den Zeiten, wo ein PEN noch ungeschützt verlegt wurde.

    Gruß Gert
     
  6. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.642
    Zustimmungen:
    17
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Kopfschüttel

    Lutz
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.837
    Zustimmungen:
    41
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Da kannst Du Deinen Kopf mehrmals schütteln, es ist so!

    Oder sollte es da noch ein anderes Argument geben, das ich bisher nicht bedacht habe?


    Gruß Gert
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.403
    Zustimmungen:
    72
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Abspannen mit einem Metriso 5000.
     
  9. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.793
    Zustimmungen:
    20
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Eventuell so simple Dinge wie die Werke des VDE?
     
  10. #9 kabelmafia, 29.07.2016
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Moin,

    Das beschriebene Kabel kann normgerecht nur mit einem Wechselstromkreis betrieben werden.
    Seit 1972 in W-Deutschland und nachher Wende in O-Deutschland muss der PEN mindestens 10 qmm haben.
     
  11. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.403
    Zustimmungen:
    72
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Für Drehstrom am falschen Ende gespart.
     
Thema:

Prüfung eines Erdkabels

Die Seite wird geladen...

Prüfung eines Erdkabels - Ähnliche Themen

  1. VDE/TÜV-Prüfung bei Kleinproduktion eines Lampenschirmes notwendig?

    VDE/TÜV-Prüfung bei Kleinproduktion eines Lampenschirmes notwendig?: Hallo! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann: Ich bin Künstlerin und habe vor einiger Zeit einen Lampenschirm aus hitzebeständigen B1...
  2. Überprüfung eines Imbisswagens

    Überprüfung eines Imbisswagens: Hallo Kollegen, Ich soll die "ortsfeste Anlage eines Imbisswagens" überprüfen. (Wiederholungsprüfung). Ich will mich darauf besonders gut...
  3. Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage

    Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage: Hallo, in einer Teil 1 Gesellenprüfung ist eine Aufgabe zum Motorschutzrelais, welches wir nie in der Schule behandelt haben. Bzw. es wurde nur...
  4. Hochspannungsprüfung Stecker

    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
  5. EBT Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2017

    EBT Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2017: Hallo, Wie der Titel bereits sagt geht es um die Abschlussprüfung Teil 1 im Herbst 2017, hat jemand von euch eine Idee, oder weis, welche...