Prüfung eines Erdkabels

Diskutiere Prüfung eines Erdkabels im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin wieder ein Neuer hier. Meine Frage, habe vor gut 3 Jahren ein gut 30 m langes 4x6 mm schwarzes Erdkabel als zukünftige, vorsorgliche...

  1. Nisbit

    Nisbit Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.07.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, bin wieder ein Neuer hier.
    Meine Frage, habe vor gut 3 Jahren ein gut 30 m langes 4x6 mm schwarzes Erdkabel als zukünftige, vorsorgliche Verbindung vom Haus (Hauptzählerkasten) zu einer kleineren Bastelwerkstatt eingegraben. Das Kabel ist auf beiden Seiten NICHT angeschlossen. Bevor ich jetzt anfange weiter zu bauen, möchte ich gerne wissen, ob ich das Kabel VOR Anschluß durch den Elektriker auf einfache Art auf seine Funktion prüfen kann??
    Sowas wie Batt. auf der einen, Lampe/Stromprüfer auf der anderen Seite....??
    Für jede Antwort dankbar

    Nisbit, der El-Laie
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippe-HH, 26.07.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.983
    Zustimmungen:
    103
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Da muss eine Iso Messung gemacht werden, dein Elektriker der dir den Anschluss macht führt solche Arbeit aus.
    Reines prüfen des Durchgangs sagt nichts auf eine eventuelle Beschädigung der Leitung aus.
     
  4. #3 AC DC Master, 26.07.2016
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    das 4x6 willste aber nicht als zuleitung verwenden ? dann fehlt dir eine ader ! nur mal so am rande.
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.738
    Zustimmungen:
    138
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Das ist doch wohl piep- egal, wie die Leitung genutzt werden soll!
    4 mal 6 mm² als Zuleitung zu einer UV ist möglich.
    Der Mindestquerschnitt von 10 mm² bezieht sich auf eine Zuleitung zu einer UV mit 63 A Nennstrom = 1. Verteilung.
    Bei einer UV für Garage, etc, sind keine Mindestströme angegeben,
    der Mindestquerschnitt von 10 mm² für den PEN rührt aus den Zeiten, wo ein PEN noch ungeschützt verlegt wurde.

    Gruß Gert
     
  6. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.987
    Zustimmungen:
    40
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Kopfschüttel

    Lutz
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.738
    Zustimmungen:
    138
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Da kannst Du Deinen Kopf mehrmals schütteln, es ist so!

    Oder sollte es da noch ein anderes Argument geben, das ich bisher nicht bedacht habe?


    Gruß Gert
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Abspannen mit einem Metriso 5000.
     
  9. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.173
    Zustimmungen:
    87
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Eventuell so simple Dinge wie die Werke des VDE?
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 kabelmafia, 29.07.2016
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Moin,

    Das beschriebene Kabel kann normgerecht nur mit einem Wechselstromkreis betrieben werden.
    Seit 1972 in W-Deutschland und nachher Wende in O-Deutschland muss der PEN mindestens 10 qmm haben.
     
  12. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: Prüfung eines Erdkabels

    Für Drehstrom am falschen Ende gespart.
     
Thema:

Prüfung eines Erdkabels

Die Seite wird geladen...

Prüfung eines Erdkabels - Ähnliche Themen

  1. VDE/TÜV-Prüfung bei Kleinproduktion eines Lampenschirmes notwendig?

    VDE/TÜV-Prüfung bei Kleinproduktion eines Lampenschirmes notwendig?: Hallo! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann: Ich bin Künstlerin und habe vor einiger Zeit einen Lampenschirm aus hitzebeständigen B1...
  2. Überprüfung eines Imbisswagens

    Überprüfung eines Imbisswagens: Hallo Kollegen, Ich soll die "ortsfeste Anlage eines Imbisswagens" überprüfen. (Wiederholungsprüfung). Ich will mich darauf besonders gut...
  3. Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage

    Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage: Hallo, in einer Teil 1 Gesellenprüfung ist eine Aufgabe zum Motorschutzrelais, welches wir nie in der Schule behandelt haben. Bzw. es wurde nur...
  4. Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem

    Frage hins. Prüfung, Technik, Abstimmung zu Leuchten und Schaltersystem: Folgende grundsätzliche Frage stellt sich mir: "Wer ist Schuld und wer hat was falsch gemacht?" "Wer hat einen Anschlussplan zu liefern?"...
  5. DGUV A3 Prüfung DockingStation

    DGUV A3 Prüfung DockingStation: Hallo, wieder einmal ein Thema zur DGUV A3 Prüfung. Was muss bei der Prüfung eines PC/Laptop Arbeitsplatz geprüft werden, was sagt die Norm? Vor...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden