Diskutiere Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektrofüchse, bei uns stehen die Prüfungen mal wieder an.Unser Klinikum hat extra neuen Eltmonteur für die Prüfungen eingestellt.Ich weiß...

  1. #1 Klemme 0, 11.09.2011
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Elektrofüchse,
    bei uns stehen die Prüfungen mal wieder an.Unser Klinikum hat extra neuen Eltmonteur für die Prüfungen eingestellt.Ich weiß nicht,wie ich mit seinen Prüfergebnissen umgehen soll.
    Z.B. hat er mehrere Tischbohrmaschinen ausser Betrieb genommen weil der Bohrtisch nicht geerdet ist
    Muss denn jedes metallisches Teil eines Prüflings mit der Erde verbunden sein??Das würde ja bedeuten
    das das zubearbeitene Werkstück auch geerdet werden müsste. Kann da nicht ganz folgen!!
    Viell.wisst ihr aus eigener Erfahrung etwas dazu!!
    Weiterhin, hat er nagelneue Wasserkocher ausser Betrieb genommen,die habe ich nochmal nachgeprüft
    und siehe da,Erdungswiderstand stimmt nicht!!Wie geht ihr mit so etwas um.Müsste ja der Hersteller
    Rückrufaktion starten wenn wir mit dem sprechen.Möchte nicht wissen wieviel Wasserkocher in unserem
    Unternehmen im Umlauf sind.
    LG Klemme 0
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 11.09.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Moin,

    schön, dass ihr einen Elektromonteur eingestellt habt. Nur leider scheint er nicht die richtigen Vorraussetztungen für seine Tätigkeit mitzubringen: die Befähigung nach TRBS 1203.
    Umtauschen oder weiterbilden lassen. ;-)
     
  4. #3 Klemme 0, 11.09.2011
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Hatte 2 tägigen Lehrgang und meint jetzt alles umreissen zu müssen!!
    Kabelmafia,was besagt denn die TRBS 1203?
     
  5. #4 kabelmafia, 11.09.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Moin Klemme0,

    schon mal gegooglt?
     
  6. #5 Strippentod, 11.09.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Warum meinst du denn dann , er hätte somit falsch gehandelt???
     
  7. #6 Kaffeeruler, 11.09.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    kauf ich :)


    Mfg Dierk
     
  8. #7 Zelmani, 11.09.2011
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    556
    Zustimmungen:
    1
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Ich vermute, er meint, dass der vom Prüfer gemessene und dokumentierte Wert sich bei einer erneuten Messung nicht nachvollziehen lässt.
     
  9. #8 Kaffeeruler, 11.09.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
  10. #9 Klemme 0, 12.09.2011
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Nein,nein mit den Wasserkochern hat er schon recht.Die haben Schwachpunkte an der Erdungsaufnahme!!
    Sind übrigens von Bosch,Typ habe ich jetzt nicht in der Birne.
    Aber mit der Tischbohrmaschine habe ich Schwierigkeiten.Muss den jedes metallisches Teil an einem Gerät(Klasse1)geerdet sein?
    LG Klemme 0
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
    AW: Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Frag ihn doch mal, ob er seinen Kühlschrank zu Hause auch wegwirft, wenn die Tür nicht geerdet ist.
    Die Gehäuse, in denen netzbetriebene elektische Bauteile sind, müssen geerdet sein.
     
Thema:

Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

Die Seite wird geladen...

Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte - Ähnliche Themen

  1. Prüfungen nach BGV A3 / VDE 0701 - 0702

    Prüfungen nach BGV A3 / VDE 0701 - 0702: Leider gibt es keine Rubrik "Sicherheit, Vorschriften, VDE, DIN"; deshalb meine Fragen bei "Sonstiges". Wer darf eine Überprüfung von...
  2. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  3. Prüfungen Gartenkolonie

    Prüfungen Gartenkolonie: Hallo Elektrofüchse kennt jemand die Vde Bestimmungen bei Kleingartenanlagen? 80 Gärten mit FI und 16A in Kleinverteiler ausgerüstet. Ist klar,...
  4. VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse

    VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse: Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema ortsveränderliche Geräte prüfen. Es geht um einen Kaffeevollautomat und einen LCD Monitor. Beide mit...
  5. Wiederholungsprüfungen nach VDE 701/702 oder VDE 750?

    Wiederholungsprüfungen nach VDE 701/702 oder VDE 750?: Hallo Ein Kunde hat ein Ultraschallgerät (Heilpraktiker) in seiner Praxis und benötigt für die Praxis einen ECheck. Muss ich das Ultraschallgerät...