Diskutiere Querschnitt in Fotovoltaikanlagen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Es geht um eine planung einer Fotovoltaikanlage. Ich wollte mal Fragen, was für ein Querschnitt ich benötige, vom Solargenerator zum...

  1. Jack

    Jack Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hey
    Es geht um eine planung einer Fotovoltaikanlage.
    Ich wollte mal Fragen, was für ein Querschnitt ich benötige, vom Solargenerator zum Wechselrichter und vom Wechselrichter zum Einspeiszähler.
    Die Leitungslänge beträgt bei beiden max. 10m
    Mein Teamkollge wollte vom Solargenerator 2,5mm² verlegen, ist sich aber da auch nicht sicher und vom Wechselrichter um Einspeiszähler weiß er es nicht genau.
    Die Solargenerator hat 8 Module und ist in Reihe geschaltet mit max. 6A. Der Wechselrichter hat einen max. Strom von 3 x 10A.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen


    LG
     
  2. Anzeige

  3. #2 Günther, 08.05.2008
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    8
    AW: Querschnitt in Fotovoltaikanlagen

    ... also, bis zum Wechselrichter möglichst großen Querschnitt, damit die Verluste gering bleiben. Die 2,5-er Leitung hat 0,14Ohm, und wenn dann 6A fließen, hast du einen Spanungsverlust von 0,14*6=0,86Volt. Wenn die Module 12V liefern, sind das schon 7% Spannungsverlust. Also: möglichst großer Querschnitt. Ich würde 5*2,5qmm empfehlen und je 2 Adern parallel schalten. Ab dem Wechselrichter kannst du 1,5qmm legen.
     
  4. #3 Lötauge35, 08.05.2008
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    9
    AW: Querschnitt in Fotovoltaikanlagen

    Wenn Du 8 Module hast, welche in Reihe geschalten sind, hast du bei 12V je Modul eine Strangspannung von ca 100V.
    die 2,5er Leitung hätte dann bei max. Leistung unter 1% Verlust, Qerschnitt ist also ausreichend.
     
Thema:

Querschnitt in Fotovoltaikanlagen

Die Seite wird geladen...

Querschnitt in Fotovoltaikanlagen - Ähnliche Themen

  1. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren

    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  2. Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen

    Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und brauche eure Unterstützung :) wie kann ich die Größe der Batterisicherung und den Kabelquerschnitt mit den...
  3. Leitungsquerschnitt für Wallbox?

    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  4. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen

    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  5. Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt

    Erdkabel Nayy 140m 63 A belastung Kabelquerschnitt: Servus, möchte bei mir ein Nebengebäude ins Stromnetz Einbinden. Eigentlich reicht eine Belastbarkeit von 32A. Aber man weiß ja nicht was in...