Querschnittserhöhung der Leitung ?

Diskutiere Querschnittserhöhung der Leitung ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mit etwas Glück bekomme ich bald einen 7.5 kW Drehstrommotor für gutes Geld :) Vom Gefühl her hätte ich gesagt, müssten 2.5 mm² (eig...

  1. #1 Drehstromer, 23.04.2011
    Drehstromer

    Drehstromer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    347
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    mit etwas Glück bekomme ich bald einen 7.5 kW Drehstrommotor für gutes Geld :)

    Vom Gefühl her hätte ich gesagt, müssten 2.5 mm² (eig auch 1,5 mm2 wegen 13A Nennstrom) locker reichen, wenn ich den direkt am Netz betreibe und auch starte, aber 7.5 kW sind ein bisschen viel für nen' Direktstart, deshalb möchte ich mir noch eine Sansftanlaufsteuerung kaufen. Jetz steht im Datenblatt allerdings, dass die Leitungen an den Leistungsklemmen, also die Netzanschlussleitung der Sanftanlaufsteuerung und die Motorleitung, mit 6mm² verlegt werden müssen.

    Wieso erhöht sich der Querschnitt immer, wenn man solche Geräte zwischenschaltet?

    MfG
    Drehstromer
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 24.04.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Über welchen Sanftstarter reden wir hier ??

    Mfg Dierk
     
  4. #3 Drehstromer, 24.04.2011
    Drehstromer

    Drehstromer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    347
    Zustimmungen:
    2
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Hallo,

    es ist das Gerät "VERSISTART VS II 400-17", welches hier im Link zu sehen ist

    Sanftanlaufsteuerung VERSISTART 7,5 kW.

    Falls der Link nicht angezeigt wird, die Webseite heisst "www elosal de" und in der Kategorie "Steuern & Regeln" bei "Anlaufsteuerungen" die "Sanftanlaufsteuerung VERSISTART 7,5 kW " in der Liste suchen.

    MfG
    Drehstromer
     
  5. #4 Kaffeeruler, 24.04.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Ähm, da steht net das du 6mm² verwenden musst.. da steht das die Klemmen für 1,5mm² / steuerseite und 6mm²/ Lastseite ausgelegt sind.. Auch wenn bescheiden beschrieben...

    Du kannst ja mal zum Vergleich nen Sanftstarter von Siemens anschauen und die Datenblätter, da gibbet auch mehr input, ist bei C auch günstiger als deiner. Denk dran das die dinger viel Wärme raushauen bei häufigen starts, also kein MiniSchrank aufbauen

    Somit unterliegt der Querschnitt den bekannten bedingungen

    Mfg Dierk
     
  6. #5 Drehstromer, 24.04.2011
    Drehstromer

    Drehstromer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    347
    Zustimmungen:
    2
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Hallo,

    oke danke, also ist das nur der maximale Querschnitt :rolleyes: Ich denke mit 4 mm² und guter Lüftung sollte das möglich sein oder?

    MfG
    Drehstromer
     
  7. #6 Kaffeeruler, 24.04.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Das denke i auch.. Die meisten Kisten bis 7,5Kw die bei uns so durchgehen sind mit 2,5-4mm² verdrahtet ( Anlagenabhängig ).. nur wenns in die warmen Regionen geht kommt auch 6mm² zum Einsatz

    Mfg Dierk
     
  8. #7 Drehstromer, 29.04.2011
    Drehstromer

    Drehstromer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    347
    Zustimmungen:
    2
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Hallo,

    also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Sanftstarter von Siemens oder von Peter-Electronics nehmen soll.

    Der von Siemens hat eben keinen Sanftauslauf und der von PE schon, nur die Qualität von Siemens Geräten wird schon ein ganzes Stück besser sein, oder liege ich da falsch?

    MfG
    Drehstromer
     
  9. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Wozu brauchst du einen Sanftauslauf ? Ist das austrudeln nach dem Abschalten ein Problem?
     
  10. #9 Drehstromer, 30.04.2011
    Drehstromer

    Drehstromer Hülsenpresser

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    347
    Zustimmungen:
    2
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Hallo,

    an sich nicht, allerdings bleibt der Motor den ich habe, seit er das erste mal in Betrieb war, sehr abrupt stehen ... und dem wollte ich entgegenwirken.

    MfG
    Drehstromer
     
  11. EPIX

    EPIX Strippenzieher

    Dabei seit:
    27.07.2010
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschnittserhöhung der Leitung ?

    Gott erhalte dir dein unschuldiges Gemüt... ;)
    Im Ernst: nicht überall wo Siemens drauf steht ist auch SIEMENS drin - die picken ihre Firmenpickerl auf Alles mögliche...
     
Thema:

Querschnittserhöhung der Leitung ?

Die Seite wird geladen...

Querschnittserhöhung der Leitung ? - Ähnliche Themen

  1. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  2. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis

    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Leistung der Steckdose begrenzen

    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...