RCD fliegt bei Duspolprüfung

Diskutiere RCD fliegt bei Duspolprüfung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD fliegt bei Duspolprüfung Da ich keine Duspolprüfung durchführen konnte, habe ich diese "Messung" mit einem Staubsauger gemacht :D. Ging...

  1. #11 frichris90, 22.12.2009
    frichris90

    frichris90 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    0
    AW: RCD fliegt bei Duspolprüfung

    Da ich keine Duspolprüfung durchführen konnte, habe ich diese "Messung" mit einem Staubsauger gemacht :D.

    Ging problemlos.

    Aber warum fliegt der RCD eigentlich im TT-Netz wenn man den Neutral- und den Schutzleiter zusammen bringt?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Jörg67, 22.12.2009
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: RCD fliegt bei Duspolprüfung

    Weil der Neutralleiter nicht potentialfrei ist sofern Verbraucher eingeschaltet sind.

    Das hat aber mit der Netzform nichts zu tun.

    Auf die Tour habe ich früher FIs "geprüft"
     
Thema:

RCD fliegt bei Duspolprüfung

Die Seite wird geladen...

RCD fliegt bei Duspolprüfung - Ähnliche Themen

  1. fi/rcd fliegt bei heizlüfter

    fi/rcd fliegt bei heizlüfter: gelöst - fi/rcd fliegt bei heizlüfter hallo, ich habe 3 wandsteckdosen nebeneinander auf einer phase. an dose 1 hängt ein keramikheizlüfter....
  2. RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet

    RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet: [FONT=&quot]Aus dem sonnigen Bergischen Land einen schönen Gruß und Hilferuf für einen spinnenden Backofen. Mein Backofen ist mit zugehörigem...
  3. RCD fliegt ständig!!

    RCD fliegt ständig!!: Hi Leute, ich habe eine Frage und zwar haben wir einen uralten Verteilerkasten in der Werkstatt, bei dem seit kurzem ständig der RCD (3-Polig)...
  4. RCD fliegt bei Schutzklasse II

    RCD fliegt bei Schutzklasse II: Hallo, hab ein Problem mit einem defekten elektrischen Handhobel. Dieser hat Schutzklasse II und wenn ich ihn einschalte fliegt der RCD jedoch die...
  5. Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz

    Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz: Hallo Leute. Bin am verzweifeln mit einem Stromkreis. Alle FI`s hier schaffen die Prüfung mit einem Gossem Metrawatt Metraline RCD. Bis auf einen....