    Halo alle zusammen,

    ich heiße Tom und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäude Technik.
    Meine frage ist wie berechne ich in einer (Y) schaltung Drestromasynchronmotor

    a) die Wirkleistung ( aufgenommene)
    B) die Stromstärke in den Zuleitungen
    c) den wert der Blindleistung

    gegeben ist : 400v, 75 kW, 2935 min-1, wirkungsgrad= 91,5%,cos (fi) 0,9

    die formel für die wirkleistung kenne ich: Pzu= wurzel 3 * U * I * cos. wie rechne ich jetzt weiter ?
     
  2. Anzeige

  3. Tom90

    Tom90 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.02.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

    kann mir keiner weiterhelfen ?
     
  4. #3 Günther, 23.02.2014
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    949
    Zustimmungen:
    13
    AW: Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

    also: du kennst die abgegebene Wirkleistung (=75kW) und den Wirkungsgrad. Daraus die aufgenommene Wirkleistung. Mit der und dem Leistungsfaktor --> die Scheinleistung und damit die Stromstärke. Die Blindleistung entweder über den Pythagoras (S, P, Q) oder mit dem Sinus.
     
  5. Tom90

    Tom90 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.02.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

    danke Günter für die Antwort
     
  6. Tom90

    Tom90 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.02.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

    Hallo nochmal alle zusammen,

    habe nochmal eine Rechenaufgabe bei der ich nicht weiter komme und zwar,

    Aufgabe: Ein Drehstrommotor mit einer Leistung von 10kW, einem Wirkungsgrad von 0,9 und einem Leistungsfaktor Cos (fii)=0,83 ist an 400V angeschlossen. Welcher Strom fließt in der Zuleitung ?

    meine Rechnung

    Pzu= 10000W / 0,9 = 11111W

    jetzt berechne ich den Strom mit I= (P / U) / WUrzel3 und komme auf 16,03 A es sollte aber 19,3 A rauskommen.

    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.610
    Zustimmungen:
    927
    AW: Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

    Du hast den Wirkstrom, nicht den Scheinstrom ausgerechnet.
     
Thema:

Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor

Die Seite wird geladen...

Rechnaufgaben zum Drehstromasynchronmotor - Ähnliche Themen

  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds

    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100

    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?

    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  4. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen

    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  5. Netzumschalter / Transferswitch

    Netzumschalter / Transferswitch: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Normen zu Netzumschaltern bzw. Transferswitches. Mit Netzumschalter meine ich die üblichen manuellen...