Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Diskutiere Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab da so ein Problem. In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen...

  1. #1 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    hab da so ein Problem.
    In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen und Kabelpritschen ist hier mit 30 cm festgelegt.
    Was ist nun, wenn man zwischen den Kabelwannen einen Abstand von nur 20 cm hat? Welche Faktoren kann man dann einsetzen?

    Vielen Dank schon mal!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 08.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Moin,

    na dann wird der Faktor angepasst !
    Abstand in mm / 300mm = Belastungsfaktor
    ..oder hat jemand eine bessere Idee...?
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    82
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Nein erstmal nicht...
     
  5. #4 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Also müsste man in dem Fall 200mm/300mm = 0,666.

    Den Faktor müsste man jetzt aber noch mit den Umrechnungsfaktoren aus der DIN Norm Tabelle 22 multiplizieren, siehe Anhang.
     

    Anhänge:

  6. #5 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Ich hab in dem letzten Anhang schon die Faktoren multipliziert. Die VDE Tabelle sieht ja wie folgt aus.
     

    Anhänge:

  7. #6 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Die Faktoren kommen mir etwas viel vor. Wie verhält sich die Temperatur eines Körpers mit zunehmenden Abstand?
    Quadratisch, e-Funktion?

     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 kabelmafia, 09.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Da frag mal deinen Bauphysiker.
     
  10. #8 ronaldo229, 09.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Was wäre wenn man aus Tabelle 21 der VDE 0298-4 die Faktoren von Einlagig auf der Wand mit Abstand vom Kabeldurchmesser mit den Faktoren aus der Tabelle 22 multipliziert?

    Dann werden die Kabel überdimensioniert, aber nach Norm!
     

    Anhänge:

Thema:

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Die Seite wird geladen...

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne - Ähnliche Themen

  1. Licht im Flur geht erst beim 2. Mal

    Licht im Flur geht erst beim 2. Mal: Hallo Freunde, ich bin seit kurzem ein Hausbesitzer. Ich habe im Flur ein Problem mit dem Licht. Und zwar es sind 5 Schalter für ein Licht aber...
  2. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???

    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  3. Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???

    Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???: Hallo, ich versuche gerade aus einer gemischten Schaltung ein Zeigerdiagramm zu zeichnen. Ich soll dabei einen ruhende komplexe Spitzenwertzeiger...
  4. Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.

    Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.: Moin Leute, Ich hoffe das man mir hier auf die Sprünge helfen kann. Folgendes Problem stellt sich bei meinem "neuen" Siemens IQ 300 dar. "Neu"...
  5. 10 Kabeln bei Lampen Montage ???

    10 Kabeln bei Lampen Montage ???: Hallo, Ich habe jetzt schon alle meine anderen Lampen in der Wohnung selbst montiert und wollte gerade die im Wohnzimmer noch machen, nur dort...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden