Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Diskutiere Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab da so ein Problem. In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen...

  1. #1 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    hab da so ein Problem.
    In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen und Kabelpritschen ist hier mit 30 cm festgelegt.
    Was ist nun, wenn man zwischen den Kabelwannen einen Abstand von nur 20 cm hat? Welche Faktoren kann man dann einsetzen?

    Vielen Dank schon mal!
     
  2. Anzeige

  3. #2 kabelmafia, 08.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Moin,

    na dann wird der Faktor angepasst !
    Abstand in mm / 300mm = Belastungsfaktor
    ..oder hat jemand eine bessere Idee...?
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Nein erstmal nicht...
     
  5. #4 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Also müsste man in dem Fall 200mm/300mm = 0,666.

    Den Faktor müsste man jetzt aber noch mit den Umrechnungsfaktoren aus der DIN Norm Tabelle 22 multiplizieren, siehe Anhang.
     

    Anhänge:

  6. #5 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Ich hab in dem letzten Anhang schon die Faktoren multipliziert. Die VDE Tabelle sieht ja wie folgt aus.
     

    Anhänge:

  7. #6 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Die Faktoren kommen mir etwas viel vor. Wie verhält sich die Temperatur eines Körpers mit zunehmenden Abstand?
    Quadratisch, e-Funktion?

     
  8. #7 kabelmafia, 09.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Da frag mal deinen Bauphysiker.
     
  9. #8 ronaldo229, 09.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Was wäre wenn man aus Tabelle 21 der VDE 0298-4 die Faktoren von Einlagig auf der Wand mit Abstand vom Kabeldurchmesser mit den Faktoren aus der Tabelle 22 multipliziert?

    Dann werden die Kabel überdimensioniert, aber nach Norm!
     

    Anhänge:

Thema:

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Die Seite wird geladen...

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne - Ähnliche Themen

  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen

    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche

    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne

    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...