Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Diskutiere Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab da so ein Problem. In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen...

  1. #1 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    hab da so ein Problem.
    In der DIN Norm 0298-4 Tabelle 22 stehen die Umrechnungsfaktoren für Häufung. Der Abstand zwischen den Kabelwannen und Kabelpritschen ist hier mit 30 cm festgelegt.
    Was ist nun, wenn man zwischen den Kabelwannen einen Abstand von nur 20 cm hat? Welche Faktoren kann man dann einsetzen?

    Vielen Dank schon mal!
     
  2. Anzeige

  3. #2 kabelmafia, 08.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Moin,

    na dann wird der Faktor angepasst !
    Abstand in mm / 300mm = Belastungsfaktor
    ..oder hat jemand eine bessere Idee...?
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Nein erstmal nicht...
     
  5. #4 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Also müsste man in dem Fall 200mm/300mm = 0,666.

    Den Faktor müsste man jetzt aber noch mit den Umrechnungsfaktoren aus der DIN Norm Tabelle 22 multiplizieren, siehe Anhang.
     

    Anhänge:

  6. #5 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Ich hab in dem letzten Anhang schon die Faktoren multipliziert. Die VDE Tabelle sieht ja wie folgt aus.
     

    Anhänge:

  7. #6 ronaldo229, 08.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Die Faktoren kommen mir etwas viel vor. Wie verhält sich die Temperatur eines Körpers mit zunehmenden Abstand?
    Quadratisch, e-Funktion?

     
  8. #7 kabelmafia, 09.12.2009
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Da frag mal deinen Bauphysiker.
     
  9. #8 ronaldo229, 09.12.2009
    ronaldo229

    ronaldo229 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.12.2009
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

    Was wäre wenn man aus Tabelle 21 der VDE 0298-4 die Faktoren von Einlagig auf der Wand mit Abstand vom Kabeldurchmesser mit den Faktoren aus der Tabelle 22 multipliziert?

    Dann werden die Kabel überdimensioniert, aber nach Norm!
     

    Anhänge:

Thema:

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne

Die Seite wird geladen...

Reduktionsfaktoren bei gelochter Kabelwanne - Ähnliche Themen

  1. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?

    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  2. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor

    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...