    Hallo allerseits,
    ich habe folgende grundlegende Frage:
    Ist es zulässig, Reihenklemmen um 180° gedreht zu montieren, also "auf dem Kopf"?
    Sollte das möglich sein, dann hier mein spezieller Fall:
    An einem Schaltkasten kommt die Zuleitung von oben und die Abgänge sind unten. 3 Hutschienen, in der unteren die Reihenklemmen, von mir ersetzt durch Dreistockklemmen (Phoenix Contact PIK 4-PE/L/NT).
    Eine "kopfstehende" Montage wäre bei der Auflegung der Adern von Vorteil. Doch ist dies zulässig? In diesem Fall wäre die N-Sammelschiene also oben und weniger gegen direktes Berühren geschützt.
    Ich wäre dankbar für eure Meinungen / euer Fachwissen.

    Danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Wilhelm, 20.04.2007
    Wilhelm

    Wilhelm Strippenzieher

    Dabei seit:
    18.04.2007
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reihenklemmen

    Hallo,

    und Willkommen im Forum !

    Natürlich sind solche Klemmeninstallationen möglich - denken wir nur mal an sogenannte
    Rangierverteiler (in abgehängten Decken) !
    -
    Zumal in normalen Schaltschränken diese Klemmenbereiche (Montageplatten oder Ähnliches)
    durch (isolierende) Abdeckungen "gegen direktes Berühren" geschützt sind.
    -

    Gruß,
    Wilhelm
     
  4. anmiba

    anmiba Neues Mitglied

    Dabei seit:
    11.09.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Reihenklemmen

    Danke für deine Antwort.

    Gerade wegen der nicht vorhandenen Abdeckung war ich im Zweifel, werde die Montage nun aber so wie beschrieben vornehmen.
     
Thema:

Reihenklemmen

Die Seite wird geladen...

Reihenklemmen - Ähnliche Themen

  1. UV richtig aufteilen evtl. sogar gleich mit Reihenklemmen?

    UV richtig aufteilen evtl. sogar gleich mit Reihenklemmen?: Moin, meine UV im EG gefällt mir zur Zeit irgendwie überhaupt nicht, alles ist durcheinander und einfach nur auf die schnelle angeschlossen...
  2. Reihenklemmen in Unterverteilung

    Reihenklemmen in Unterverteilung: Hallo Kollegen, welche Reihenklemmen verwendet ihr dafür? Danke für eine Info. VG Torsten
  3. Hilfe: Finde Reihenklemmen nicht zum kaufen

    Hilfe: Finde Reihenklemmen nicht zum kaufen: Hallo! Ich habe ein Problem und bin schon seit Ewigkeiten am suchen. Ich möchte Reihenklemmen bestellen. Und zwar habe ich bereits Weidmüller...
  4. Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?

    Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?: Hallo! Ich habe eine Verteilung in der ich mit PDL 4 S/NT/L/PE Klemmen arbeiten will für die abgehenden Stromkreise. Es ist alles in...
  5. Welchen Hersteller von Reihenklemmen bevorzugst Du?

    Welchen Hersteller von Reihenklemmen bevorzugst Du?: Mich würde interessieren, welchen Hersteller an Reihenklemmen ihr bevorzugt und würde mich auch über Antworten mit Erfahrungen und Meinungen...