Sauna Anschluss 230V 2Phasig

Diskutiere Sauna Anschluss 230V 2Phasig im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hoffe, hier kann jemand Licht ins Dunkel bringen: Wir lassen gerade ein Haus in den Pyrenäen renovieren und beabsichtigen dort eine Sauna mit...

  1. #1 KeinElektriker, 16.10.2019
    KeinElektriker

    KeinElektriker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.10.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ich hoffe, hier kann jemand Licht ins Dunkel bringen:
    Wir lassen gerade ein Haus in den Pyrenäen renovieren und beabsichtigen dort eine Sauna mit einem 9KW-Ofen installieren zu lassen. Zu unserer Überraschung hat der Hausanschluss keine 400V 3 Phasen. In einem Vorort-Termin mit dem Energieversorger stellte sich heraus, dass dort kein 400V-Anschluss bereit gestellt werden kann.
    Der Hausanschluss ist: 230V 2Phasen 14 KW 63 Amp. abgesichert.

    Es gibt 9KW Saunaöfen, die an 230V betrieben werden können, z.B. Nordex NR-90-NS-N von Sentiotec (kann hier leider keinen Link auf deren Seite posten).

    Allerdings bekam ich die Auskunft, dass er an 230V einphasig angeschlossen werden könne.

    Da ich keinerlei Ahnung habe, was 230 ZWEIphasig bedeutet, wir aber jetzt die entsprechend dicken Kabel verlegen lassen müssen, bevor durch einen Elektriker gemeinsam mit einem Elektroingenieur die entsprechende Verkabelung/Sicherung geschaffen wird, hier die Frage: Gibt es Bedenken, dass der Ofen wegen des Zweiphasigen Stroms nicht betrieben werden kann? Gibt es ggf. Probleme mit der externen Steuerung, weil die nur für einphasigen Strom 230V ausgelegt sein könnte?
    Durch den Stromversorger wurde ich noch darauf hingewiesen, dass kein perfekter bzw. ein nicht ganz sauberer Nullleiter (so habe ich mal "ZERO") übersetzt vorhanden sei. Kann das Probleme bringen?

    Danke schon jetzt für jede taugliche Antwort, denn die Sache eilt.
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.188
    Zustimmungen:
    93
    Solange eine Steuerung eben für 230V besorgt wird, oder ein passendes Schütz , sollte das kein größeres Problem sein.

    Fachleute genug hast du doch schon?
     
  4. #3 KeinElektriker, 16.10.2019
    KeinElektriker

    KeinElektriker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.10.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die ‚Fachleute‘ wollten sich nicht festlegen, da sie keine Ahnung von Saunaöfen hätten.
    Könntest Du mir mal erklären, was der Unterschied von 230V 1phasig und 230V 2phasig ist?
     
  5. #4 Kaffeeruler, 16.10.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.276
    Zustimmungen:
    211
    230V einphasig bedeutet das du einen Außenleiter und einen N Leiter hast., also 230V gegen N bzw PE
    Bei einem 230V 2phasen Netz hast du zwischen den Außenleitern 230V und gegen PE nur 133V. Einen N gibt es dann wohl nicht was auch deine Übersetzung mit nicht sauber erklärt


    Mfg Dierk
     
  6. #5 KeinElektriker, 16.10.2019
    KeinElektriker

    KeinElektriker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.10.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke, das hilft. Dann werde ich mal die dicken Kabel (sie sprachen wohl von ca. 10mm Durchmesser) verlegen lassen. Hoffe mal, dass der Elektroingenieur weiß, wie viele. Sind dann doch wahrscheinlich 3 einschließlich Erdung? Wenn ja, muss auch die Erdung so dick sein?
     
  7. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Kaffeeruler, 16.10.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.276
    Zustimmungen:
    211
    Zumindest bei uns müsste der Schutzleiter gleich groß sein wie die Außenleiter wenn wir von 10mm² ausgehen, aber andere Länder andere Sitten und somit keine genaue Angaben möglich

    Mfg Dierk
     
  9. #7 KeinElektriker, 16.10.2019
    KeinElektriker

    KeinElektriker Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.10.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Nochmal Danke! Forum hat wirklich geholfen!
     
Thema:

Sauna Anschluss 230V 2Phasig

Die Seite wird geladen...

Sauna Anschluss 230V 2Phasig - Ähnliche Themen

  1. Sauna Anschluss

    Sauna Anschluss: Hallo, Ich habe vor einen 9kw Sauna ofen zu verwenden, und daher meine Frage: ich komme vom Schaltschrank 16A 3pol. Sicherung über die Decke auf...
  2. Suche Schütz für Sauna

    Suche Schütz für Sauna: Hallo, weiß jemand im Forum wo ich einen solchen Schütz ( siehe Bilder ) bekomme. Im Net habe ich ihn nicht finden können. Das Schütz ist in...
  3. Sauna - RCD fällt nach gewisser Zeit

    Sauna - RCD fällt nach gewisser Zeit: Hallo zusammen, ich habe eine fest installierte Sauna. Der Ofen und die Steuerung sowie das Leistungssteuergerät sind jeweils neu. Nachdem die...
  4. Aussensauna über CEE Starkstromkabel anschliessen?

    Aussensauna über CEE Starkstromkabel anschliessen?: Liebe Fachleute, ich bin dabei, den Bau einer Aussensauna zu planen. Ich würde dafür gerne im Vorfeld eine Idee davon bekommen, ob ein Elektriker...
  5. Saunainstallation

    Saunainstallation: Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe im Badezimmer einen Durchlauferhitzer mit 21KW gehabt mit einem Kabel von 4 x 2.5.Im Schaltschrank gehen 3...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden