1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Selektiviät 50A NH zu B32A

Diskutiere Selektiviät 50A NH zu B32A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Kann mir jemand aus Praxsiserfahrung sagen ob eine 50A NH-00 Selektiv zu einem B32A ist? Laut Tabelle ja bis zu 1,1 kA....

  1. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Kann mir jemand aus Praxsiserfahrung sagen ob eine 50A NH-00 Selektiv zu einem B32A ist?
    Laut Tabelle ja bis zu 1,1 kA. http://download.hager.com/Hager.ch/files_download/Notice/Selektivitaet.pdf
    Wie sind eure Erfahrungen?
    An dem LS soll ein DLE hängen. Will sicher sein das die NH im Kurzschlussfall nicht mit auslöst.

    mfg
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 18.08.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Selektiviät 50A NH zu B32A

    Wie die Grafik Lesen? An einer Stelle schneiden sich die Kurven. Quelle Siemens Tool SIMARIS curves 3.0 Kostenlos.
    SIMARIS Softwaretools
    Sicherung NH zu B 32.jpg
     
  4. #3 Kaffeeruler, 18.08.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.353
    Zustimmungen:
    92
    AW: Selektiviät 50A NH zu B32A

    Die Antwort hast du ja selbst schon mitgebracht.

    Ein Restrisiko wirst du sicherlich haben, aber wann hast du schon einmal einen satten kurzen am DLE ?


    Ich denke, machbar mit sehr geringen Risiko



    Mfg Dierk
     
  5. #4 Lötauge35, 18.08.2013
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.638
    Zustimmungen:
    7
    AW: Selektiviät 50A NH zu B32A

    im Gegensatz zum B32 Schutzschalter welcher noch einen Magnetauslöser hat, besitzt die NH nur eine Thermoauslösung.
     
  6. #5 oberwelle, 18.08.2013
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Selektiviät 50A NH zu B32A

    Äh wie jetzt, NH-Sicherungen schalten aber auch einen Kurzschluß ab, oder wie meinst du das ?


    OW
     
  7. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    AW: Selektiviät 50A NH zu B32A

    Aber nur über die "Hitze" die bei dem Stromfluß ensteht. (Durchbrennen)

    LS schalten Elektromagnetisch beim Kurzschluss...solange die zulässigen Schleifenwiderstände eingehalten werden.
     
Thema:

Selektiviät 50A NH zu B32A

Die Seite wird geladen...

Selektiviät 50A NH zu B32A - Ähnliche Themen

  1. Gleichtrichter für 24V mit 50A

    Gleichtrichter für 24V mit 50A: Hallo, ich habe eine Reinigungsmaschine die auf Akku läuft (2x 12 V Blei). Leider sind die Akkus hin und neu einfach zu teuer (über 200 EUR pro...
  2. 50A SHS bei 63A NH vorgeschrieben?

    50A SHS bei 63A NH vorgeschrieben?: Hallo, diese Frage hatte schon ein anderer mit weiteren Fragen in einem Forum gestellt, aber leider keine Antwort erhalten: "Die 63 A NH und die...
  3. (V) SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage

    (V) SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage: Hallo, ich bieten an: SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage. der SLS Schalter war Neu und unbenutzt, ist leider...
  4. HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A

    HAK 50A Nh00 und Zählerschrank 2x SLS a50A: Hi Leutz, erstmal Hi @ all. War heute bei meinem Nachbarn der schon auf Erdleitung umgestellt hat. 2-Familienhaus. Im Zählerschrank zwei SLS...
  5. Nur 50A Hausanschluss?

    Nur 50A Hausanschluss?: Hallo! Ich habe mal eine Frage. In einem 3 Familienhaus in Bayern gibt es 4 Zähler. Pro Wohnung einer und einer für eine PV-Anlage. Zwei...