SELV und PELV

Diskutiere SELV und PELV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute den untershied zwischen SELV Und PELV verstehe ich nicht beide haben doch eine Ausgangspanung von 50V SELV hat keinen PE und PELV hat...

  1. #1 pumping, 24.06.2010
    pumping

    pumping Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.06.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Hi Leute
    den untershied zwischen SELV Und PELV verstehe ich nicht
    beide haben doch eine Ausgangspanung von 50V
    SELV hat keinen PE und PELV hat einen woran liegt das?vielleicht am Gehäuse ?
    Könnte mir das einer erklären
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Len

    Len Strippenstrolch

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    144
    Zustimmungen:
    1
    AW: SELV und PELV

    Hi,

    Sichere Trennung bedeutet wie bei SELV-Spannungsquellen, dass der Primärstromkreis von Netz-Transformatoren vom Sekundärstromkreis durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung getrennt sein muss.
    Bei SELV-Spannungsquellen gemäß EN 60960 ist kein Schutzleiter vorhanden. Metallische Gehäuse dürfen nicht geerdet werden.


    PELV wird eingesetzt, wenn aus betrieblichen Gründen aktive Leiter der Kleinspannung oder die Körper der Betriebsmittel geerdet werden müssen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man einen Potentialausgleich zur Vermeidung von Funkenbildung in Behältern und explosionsgefährdeten Räumen realisieren muss.
    Ein weiteres Beispiel sind Audiogeräte und -verstärker, bei denen die Gehäuse aus Gründen der Abschirmung von Störungen geerdet sein müssen. Die Erdung dient hier nicht als Schutzmaßnahme bzw. Schutzerdung, sondern der Funktion. Dementsprechend bezeichnet man sie als Funktionserdung.


    Komplett und äußerst ausführlich auch in Wikipedia zu finden unter dem Begriff "Kleinspannung".

    Schöne Grüße
     
Thema:

SELV und PELV

Die Seite wird geladen...

SELV und PELV - Ähnliche Themen

  1. SELV und PELV

    SELV und PELV: Moin, mein Kollege und ich sind auf die tolle Idee gekommen, eine Spannungsversorgung selbst zu bauen. Diese soll verschiedene Abgänge haben, mit...
  2. Messung Isolationswiderstand bei SELV und PELV

    Messung Isolationswiderstand bei SELV und PELV: In der DIN VDE 0100-600 steht für SELV und PELV: Der mit der Messgleichspannung (250V) gemessene Isolationswiderstand ist ausreichend, wenn jeder...
  3. EN 60204-1 / Anwendung bei SELV ?

    EN 60204-1 / Anwendung bei SELV ?: Hallo, Weiß jemand von euch eventuell ob bei der Prüfung nach EN 60204-1 bei der Isolationswiderstandsprüfung auch SELV Stromkreise (24 V DC)...
  4. Gesellenprüfung Teil 2 winter 2019 elektroniker für energie und Gebäudetechnik

    Gesellenprüfung Teil 2 winter 2019 elektroniker für energie und Gebäudetechnik: Hallo. Hat jemand paar Infos bezüglich der Prüfung was für Themen evtl dran kommen würden oder ähnliches. Bin für jeden Tipp dankbar....
  5. LED Trafo 36V und 12V output

    LED Trafo 36V und 12V output: Hallo ich suche nach so einen LED Trafo. Siehe Foto. Gibt es das irgendwo zu kaufen? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Vielen Dank. LG Julia
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden