Sicherungsdimensionierung Drehstrommotor

Diskutiere Sicherungsdimensionierung Drehstrommotor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage zur Dimensionierung eines Leistungsschutzschalters für einen Drehstrommotor. Ich hab das zwar irgendwann mal gelernt,...

  1. #1 ueker1234, 24.05.2021
    Zuletzt bearbeitet: 24.05.2021
    ueker1234

    ueker1234 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe eine Frage zur Dimensionierung eines Leistungsschutzschalters für einen Drehstrommotor.
    Ich hab das zwar irgendwann mal gelernt, aber das ist lange her und Drehstromkreise habe ich seither nie wieder berechnen müssen.
    Daher fange ich im Grunde bei 0 an.

    Auf dem Typenschild finde ich folgende Angaben:
    Leistungsaufnahme 22kw
    380/660V 41,0/24,0A
    Cos phi = 0,91
    U/min: 2920
    Class B

    Beschaltung nach Stern Dreieck.
    Wie sind die Sicherungen zu dimensionieren?
    Meine Herangehensweise: Nennstrom + Aufschlag für Anlaufstrom bei Stern Dreieck= 3xC32A nach Tabelle.

    Wie weit liege ich damit daneben? :)

    Liebe Grüße und allerbesten Dank schon mal
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.771
    Zustimmungen:
    250
    Wenn LS-Schalter dann K oder D. Schmelzsicherungen sind eher geignet.
     
  4. #3 ueker1234, 24.05.2021
    ueker1234

    ueker1234 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Das ist jetzt ziemlich pauschal und ohne jegliche Herleitung.

    Laut Tabelle hat ein asynchroner 22kw Drehstrommotor einen maximalen Anlaufstrom von 50A bei Stern Dreieck Schaltung.

    41A/sqrt3 = 24,xx A pro Phase Betriebsstrom

    Wieso brauche ich da k Sicherungen?
    Bei Direktanlauf kann ich es verstehen.

    Eine c32a sollte doch locker das 1.7 fache ihres Nennstrom aushalten für die Einschaltdauer, oder liege ich da so falsch?
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.771
    Zustimmungen:
    250
    Der Nennstrom ist 41A.
    In jedem Außenleiter!
     
  6. #5 _Martin_, 24.05.2021
    _Martin_

    _Martin_ Hülsenpresser

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    413
    Zustimmungen:
    63
    Da liegst du komplett daneben. Die Sicherungen halten nicht lange bei 400 V im Dreieck.

    Wie kommst du darauf?

    Ist da auch noch ein Motorschutzschalter oder Motorschutzrelais verbaut?
     
  7. #6 ueker1234, 24.05.2021
    Zuletzt bearbeitet: 24.05.2021
    ueker1234

    ueker1234 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Oh stimmt.
    P=400v*41A*0.91*sqrt3

    Dh ich bräuchte mindestens 50A Sicherungen.
    Ohne Sanftanlauf wird das nix oder ich muss mich nach einem anderen Gerät umschauen.

    @Martin
    Ein Motorschutzschalter wäre am Gerät verbaut.

    Ziel der Rechnung war es 41a auf 3 phasen zu verteilen. Aber 41a ist ja schon der Strom je einzelne Phase.
     
  8. #7 _Martin_, 24.05.2021
    _Martin_

    _Martin_ Hülsenpresser

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    413
    Zustimmungen:
    63
    Wo möchtest du das Gerät denn anschießen?
    Ist die Absicherung der Verteilung denn für den zusätzlichen Strom ausgelegt?
     
  9. #8 ueker1234, 24.05.2021
    ueker1234

    ueker1234 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Die Verteilung ist mit 3x 50A D02 Neozed angebunden. Hier dürfte der begrenzende Faktor sein.

    Ansonsten hängt da nicht viel dran außer ein paar Lichter und eine Wärmepumpe.
    Die zieht aber maximal 2kw je Phase. (im absoluten Außnahmefall)
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 _Martin_, 24.05.2021
    Zuletzt bearbeitet: 25.05.2021
    _Martin_

    _Martin_ Hülsenpresser

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    413
    Zustimmungen:
    63
    Nur ein Hinweis:
    Die Leistungsangabe auf dem Typenschild ist die abgegebene Leistung an Motorwelle und nicht die aufgenommene elektrische Leistung.
    Wirkungsgrad!

    Das wären nach deinem Typenschild:
    380 V * 41 A * 0,91 * sqrt 3 = 24,557 kW aufgenommene Leistung
     
    toshi gefällt das.
  12. #10 ueker1234, 25.05.2021
    ueker1234

    ueker1234 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2021
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Da hast du recht, das habe ich oben falsch angegeben.
    Auch wenn mir klar war, dass ich die Leistungsaufnahme berechnen muss.

    Ich denke, dass ich mir ein Gerät aus der 11kw Klasse suche. Das sollte die vorhandene Hauselektrik ohne größere Umbauten abkönnen und die Folgekosten für Schütz, Motorschutzschalter und Co, jenachdem was da noch gebraucht wird, sollten auch deutlich geringer ausfallen.

    BTW es geht um einen Kompressor mit minimum 1200 l/min eff Volumenstrom bei 8 bar.
     
Thema:

Sicherungsdimensionierung Drehstrommotor

Die Seite wird geladen...

Sicherungsdimensionierung Drehstrommotor - Ähnliche Themen

  1. Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?: Hallo bei meiner Freundin daheim habe ich gesehen dass ein Gas-Wasserinstallateur ein 5x2,5 (Erdkabel) nach außen zum Pool gelegt hat und dort die...
  2. Drehstrommotor läuft nicht mehr

    Drehstrommotor läuft nicht mehr: Hallo, habe einen älteren Drehstrom Asynchronmotor (von einem ELU Kettenstemmer) der nur noch brummt. Geschaltet ist er in Sternschaltung, d.H....
  3. Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung

    Drehstrommotor in Stern Dreieck Schaltung: Moin Moin Ich habe folgendes Problem bei meiner Drehbank mit 5,5KW Motor. Schaltung und Verkabelung sind neu und wurden schon mit dem vorherigen...
  4. Drehstrommotor mit drei Drehzahlen

    Drehstrommotor mit drei Drehzahlen: Hallo, ich soll an einer sehr alten Säulenbohrmaschine den Elektromotor neu anschließen. Bei dem Motor handelt es sich um einen Asynchronmotor...
  5. Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung

    Alter Drehstrommotor in der Steinmetzschaltung: Hallo, Ich bin neu hier und bitte um Rat in folgender Angelegenheit. Ich habe mir gestern ein altes Schmiedegebläse über Kleinanzeigen besorgt....