    Hallo, ich besitze eine alte Siedle Vario Türstation. Der darin verbaute Dämmerungs-, und Bewegungsmelder steuerte bisher erfolgreich das Licht im Eingangsbereich. Bei Dunkelheit und Annährung ging das 220V Deckenlicht im Eingangsbereich an und, wenn keine Bewegung mehr registriert wurde, selbsttätig wieder aus.
    Leider geht diese Funktion jetzt nicht mehr, die Halogenbirne habe ich geprüft, sie ist funktionsfähig. Die BBM scheint funktionsfähig zu sein, der Bewegungsmelder 'klickt' hörbar, wenn man vor die Station tritt, die über den D Kontakt gesteuerte Beleuchtung des Klingeltasters funktioniert ebenfalls.
    Von der Rückseite des BMM geht vom D/B Kontakt ein Kabel ab, ich kann allerdings nicht verfolgen, wo es hingeht. Suche ich im Sicherungskasten nach einem dazugehörigen Stromstossrelais oder wird die Funktion des Licht an-, und ausschaltens bei Siedle anders gesteuert? Vielen Dank!
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Siedle BMM 511-0. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 25.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.853
    Zustimmungen:
    768
    Klemme D/B und C wären die 12Versorgung für ein Relais o.ä. welches Lt. Schaltbild verbaut werden kann, oder es wurde ein Siedle ZR502 Modul verbaut

    Kann auch gut sein das das Relais irgendwo in einer UP Dose sitzt od hinter einem Taster in der nähe der Tür usw..

    Mfg Dierk
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
  5. JonF

    JonF Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.06.2017
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gert & Dierk, vielen Dank für die Rückmeldung, das hilft. Habe im Schaltschrank ein defektes Stromstossrelais gefunden (lässt sich über Handtaster auf dem Relais nicht mehr schalten). Das Fabrikat, Schröder Nana 55-1S, gibt es so scheinbar nicht mehr. Ist das von Gert angeführte Eltako ein geeigneter Austausch? Kann man ggf. auch ein Relais einsetzen, dass eine Zeitangabe ermöglicht, wie lange das Licht an bleiben soll? Man muss bisher immer 'in Bewegung' bleiben damit das Licht abbleibt ;-). Habe hierzu u.a. das Eltako TLZ12G-230 V+UC gefunden. Vielen Dank.
     
  6. #5 Kaffeeruler, 25.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.853
    Zustimmungen:
    768
    Im Schaltplan den gert und meine Wenigkeit verlinkt haben ist auch die Möglichkeit beschrieben ( seite 6 ) ein Treppenlichtautomaten ( Zeitgesteuert ) zu verbauen od eben das Modul von Siedle

    z.B Theben Elpa3

    Ist mit einem Eingang versehen der es dann erlaubt die 12AC deiner Sprechanlage anzuschließen und kann bis zu 20min oder auf Dauerlicht geschaltet werden

    Der Eltako TLZ ermöglicht die selben Funktionen und mehr.. Nachteil, ich habe keinen Hebel zum umschalten sondern benötige nen Schraubendreher o.ä. zum Einschalten des manuellen Betriebs wg den kleinen Rädchen an der Front.. Ist Geschmackssache

    Mfg Dierk
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Das vorh.Relais ist ein Schaltrelais, kein Stromstossrelais!
    Als Ersatz z.B. eltako R12-100 . Die Zeit kann am BMM eingestellt werden.

    Alternativ geht natürlich auch das Treppenlichtrelais TLZ12G-230V+UC.
    Es reicht aber ein TLZ12-8plus.
    Bei den alternativen bleibt der BMM auf Impuls, die Nachlaufzeit wird dann am eltako eingestellt. Bei beiden muß ein N-Leiter nachverdrahtet werden

    Gruß Gert
     
  8. Fitz

    Fitz Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.12.2025
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem aber kein Relais gefunden, weder im Sicherungskasten noch Unterputz in der Nähe.
    Wobei ich dazu sagen muss das Haus ist Baujahr 1967 und ich bin mit Renovieren noch nicht fertig.
    Es hat vor ca. einem Monat angefangen, mit leichtem Druck bzw. Klopfen auf die Vario Station funktionierte es wieder, jetzt geht gar nichts mehr.
    Ich bin davon ausgegangen das es sich um ein Wackelkontakt handelt, alle Leitungen sind geprüft sind fest geklemmt.
     
  9. #8 Mister Kurzschluss, 25.12.2025
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    690
    Zustimmungen:
    73
    Hast Du schon mal den Kontakt am BMM überbrückt ? Brücke von G nach B/D . --- Schaltet das Relais dann ? Hast Du die Bedienungsanleitung zum BMM ? Ich hab sie.
     
  10. Fitz

    Fitz Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.12.2025
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    hallo mr. kurzschluss, frohe weihnachten
    danke für die antwort, nein überbrückt habe ich noch nicht. in der zwischenzeit funktioniert die klingel auch nicht mehr.
    bedienungsanleitung wäre cool. danke
     
  11. #10 Mister Kurzschluss, 26.12.2025
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    690
    Zustimmungen:
    73
    Die Bedienungsanleitung sende ich Dir, wenn ich Deine E-Mail Adresse weiß. Ich würde mal die Spannungen am Netzteil prüfen. Und am BMM.
     
Thema:

Siedle BMM 511-0

Die Seite wird geladen...

Siedle BMM 511-0 - Ähnliche Themen

  1. Siedle BMM511-0 flattert

    Siedle BMM511-0 flattert: Grüezi beinander, ich bin der Neue. Gelernter Energieanlagenelektroniker (@ Siemens München Hansastraße), also ich weiß, an welchem Ende das...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?

    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s

    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01

    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht

    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...