    Hallo zusammen,

    bitte nicht lachen aber ich habe ein Problem. Ich habe bisher den Siedle HT611-01 angeschlossen und möchte nun den ZGO 611-0 anschliessen. Ich komme leider mit der Beschreibung überhaupt nicht zurecht.
    Kann mir bitte jemand idiotensicher sagen wie das funktioniert.

    MfG

    Edmund Diem

    P.S. Ich habe mal Bilder angehängt
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kurtisane, 14.11.2012
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Hallo!

    Hast Du keinen Schaltplan für das Teil dabei?

    Beim googeln nach Siedle ZGO 611-0 Deckblatt + Schaltplan wirst Du was finden!
     
  4. #3 edewolf3, 14.11.2012
    edewolf3

    edewolf3 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.11.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Ich habe schon alles gegooglet und komme damit leider nicht klar. Kann mir keiner anhand der Bilder sagen was ich wie umklemmen muss?.

    Eddy
     
  5. #4 kurtisane, 14.11.2012
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Hast Du jetzt den Plan schon vor Dir den ich empfohlen habe?
     
  6. #5 Strippentod, 14.11.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Brücke von Klemme 7 am HT auf A,D oder G am ZGO (je nachdem wie´s läuten soll)
    Brücke von c am HT auf c am ZGO
    Brücke von b (Etagentaster) auf b am ZGO (nur wenn du den Gong "G" benutzen willst, bei Alpha-und Dauerton brauchst du nur eine Brücke von A nach b am ZGO)
     
  7. #6 edewolf3, 14.11.2012
    edewolf3

    edewolf3 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.11.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Erstmal danke an alle die geantortet haben.

    Muss ich die kabel am HT lassen und zusätzlich zum zgo brücken und wo finde ich b?

    Eddy
     
  8. #7 Strippentod, 14.11.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    c musst du am HT lassen, den Draht von Klemme 7 kannst du auch ausserhalb verbinden, oder du schmeißt das alte Läutewerk raus.
    b findest du vermutlich unter dem schwarzen Isolierband, wo blau und weiß zusammengeklemmt ist.
     
  9. #8 edewolf3, 17.11.2012
    edewolf3

    edewolf3 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.11.2012
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Vielen Dank Strippentod,

    nach deiner Anleitung hat es funktioniert. Wenns mal Probleme am Auto gibt kann auch ich helfen.

    Eddy
     
  10. #9 Strippentod, 17.11.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

    Freut mich zu hören, danke für die Rückmeldung. :)
     
Thema:

Siedle HT611-01 und ZGO 611-0

Die Seite wird geladen...

Siedle HT611-01 und ZGO 611-0 - Ähnliche Themen

  1. Türsprechanlage tausch vom Haustelefon Siedle HT611-01 auf Fermax Loft Universal

    Türsprechanlage tausch vom Haustelefon Siedle HT611-01 auf Fermax Loft Universal: Hallo zusammen, ich hoffe von euch kann mir einer helfen, mein neues Fermax Loft Haustelefon richtig anzuschließen. Und zwar habe ich nach dem...
  2. Siedle HT111-02 gegen HT611-01 tauschen

    Siedle HT111-02 gegen HT611-01 tauschen: Hallo zusammen, lt. Siedle Gegenüberstellungsplan der Haustelefone ist ein Tausch des HT 111-02 mit einem HT 611-01 möglich. Wenn ich vom HT...
  3. Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M

    Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M: Hallo, habe eine Anlage mit folgenden Komponenten in einem 3 Parteien Haus: - TL 411-1B1H/M ist mit 3 Klingen und quer eingebaut (Sonderfall den...
  4. Umstellung von THT424 (Siedle) auf HTA811

    Umstellung von THT424 (Siedle) auf HTA811: Unsere Wohnanlage ist von 1975, 6 Etagen, 24 Wohnungen kennt sich jemand mit der Sprechstelle (noch ohne Telefonhörer) THT424-01B aus, diese war...
  5. Siedle TLM 511-01 durch DoorBird ersetzen

    Siedle TLM 511-01 durch DoorBird ersetzen: [ATTACH] Guten Abend, Ich möchte obige alte Siedle Anlage durch eine neue DoorBird Sprechanlage ersetzen. Leider kann ich aus dem Siedle...