Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)

Diskutiere Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...

  1. #1 smarthomefreak, 17.11.2022
    smarthomefreak

    smarthomefreak Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden.

    Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft Spannung auf der Leitung, ohne dass der Klingeltaster betätigt wird. Somit bekommt der Nuki Opener alle paar Sekunden ein "falsches Signal" und schickt mir eine Benachrichtigung.

    Mein Gong wird dadurch allerdings nicht ausgelöst - dort klingelt es erst, wenn der Klingeltaster betätigt wird.

    Es handelt sich um einen NG 401-01.

    Meine Frage wäre nun, wie ich da Abhilfe schaffen kann? Evtl. einen Widerstand vorschalten, wenn ja, was für einen?

    Vielen Dank im Voraus!
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Mister Kurzschluss, 17.11.2022
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    70
    Das Bild von Deinem Multimeter sagt gar nichts. Wo hast Du diese Spannung gemessen ? Wo ist der NUKI angeschlossen ? Hast Du ein Haustelefon, weil ein Sprechanlagen-Netzteil verbaut ist ? Etwas mehr Info`s wären schon hilfreich.
     
  4. #3 smarthomefreak, 17.11.2022
    smarthomefreak

    smarthomefreak Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Du hast Recht, entschuldige.

    Die Spannung habe ich an den beiden Kabeln gemessen, die zum Gong führen. Und genau da schließe ich den Nuki Opener (gelbes und grünes Kabel) an.

    Eine Gegensprechanlage ist nicht (mehr) vorhanden, die habe ich beim Einzug entfernt. l
    Vorhanden sind lediglich 2 Kabel für den Summer (Nuki Opener angeklemmt und funktioniert astrein) und 2 Kabel für den Gong.
     
  5. #4 Mister Kurzschluss, 17.11.2022
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    70
    Was ist mit Summer gemeint ?? Der Türöffner ?
     
  6. #5 smarthomefreak, 17.11.2022
    smarthomefreak

    smarthomefreak Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Genau, der Türöffner - ein einfacher Taster.

    Danke dir übrigens für seine Antworten! :)
     
  7. #6 Mister Kurzschluss, 17.11.2022
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    70
    Ich denke, Du hast einen Schaltfehler in der Anlage. Denn wenn dauerhaft ca. 7 Volt am Gong laut Multimeter anliegen würden, müsste die Gongspule warm werden. Und die Spannung bei Ruf auf ca. 12 Volt ansteigen.
     
  8. #7 smarthomefreak, 17.11.2022
    smarthomefreak

    smarthomefreak Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Wenn die Klingel gedrückt wird, geht es tatsächlich auf 12 hoch.

    Wo könnte der Fehler liegen? In dem Netzgleichrichter? Kann man das irgendwie optisch feststellen?
     
  9. #8 Mister Kurzschluss, 17.11.2022
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    70
    Was passiert, wenn du einen Draht vom Gong abklemmst und dann kurz wieder an die Klemme hälst ? Im Sekundenrhythmus takten. Bewegt sich der Stößel des Gongs, oder nicht ?
     
  10. #9 Mister Kurzschluss, 17.11.2022
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    677
    Zustimmungen:
    70
    Laut meinen Schaltplänen ist der Nuki mit VIOLETT und GRÜN am Gong anzuschliessen. Der Türöffner ist VIOLETT und BLAU.

    upload_2022-11-17_15-48-3.png
     
  11. #10 smarthomefreak, 17.11.2022
    smarthomefreak

    smarthomefreak Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Da passiert nichts. Hier noch direkt am Gong
     

    Anhänge:

Thema:

Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)

Die Seite wird geladen...

Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener) - Ähnliche Themen

  1. Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen

    Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen: Hallo zusammen, leider lese ich immer wieder durch von dem HT-401a ersetzen, ich habe jedoch ein uraltes HT401-01 (siehe Bild). Ich dachte ich...
  2. Siedle HT 401-01 Haustelefon (6+n) modernisieren?

    Siedle HT 401-01 Haustelefon (6+n) modernisieren?: Hallo zusammen, ich würde gerne die oben genannte Innensprechanlage modernisieren (ohne komplette Neuinstallation). Ich weiss, dass Siedle das...
  3. Siedle BTLM 650-04 tauschen

    Siedle BTLM 650-04 tauschen: Hallo, ich habe hier eine defekte BTLM 650-04, diese habe ich gegen eine neue gewechselt. Nun muss ich diese ja Programieren doch leider gibt es...
  4. siedle dca 650 -02

    siedle dca 650 -02: hallo ich bräuchte mal hilfe ich habe mir ein dca 650-02 gekauft und jetzt habeich das problem das ein pin verwendet ist. de verkäufer hat mir...
  5. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0

    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...