Stromschläge in der Küche

Diskutiere Stromschläge in der Küche im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, seit wir umgezogen sind und eine gebrauchte Küche gekauft und eingebaut haben bekommen wir immer Stromschläge die den ganzen Tag ein...

Schlagworte:
  1. Leola

    Leola Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.06.2017
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, seit wir umgezogen sind und eine gebrauchte Küche gekauft und eingebaut haben bekommen wir immer Stromschläge die den ganzen Tag ein Kribbeln hinterlassen. Wenn ich das Metall der Spülmaschine und die Alu-Spüle gleichzeitig anfasse oder das Metall vom Toaster und den Herd. Es ist definitiv Strom drauf was mein Mann schon messen konnte. Der Vermieter zuckt sich nicht und vertröstet uns ständig und sagt ein Elektriker käme... er kommt aber nicht! Mein Mann fand keine Erdung der Wasserleitung, beim renovieren machte er die blenden der Steckdosen ab und strich einfach überall drüber... Oben die Wohnung hat diese Probleme nicht. Was ist hier nur los und kann ich dem Vermieter irgendwie Druck machen dass endlich mal ein Elektriker kommt? Ich bin schwanger und solch ein Stromschlag kann echt gefährlich werden. Aber 24 Std EKG mit noch einem Säugling daheim machen keinen Spaß! Achja ein FI hat im Stromkasten nicht gehalten
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Stromschläge in der Küche. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.455
    Zustimmungen:
    540
    Ja, dann bitte zu allererst mal die "überall drüber" Farbe von den Schutzkontakten der Steckdose gründlich entfernen!
     
  4. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.795
    Zustimmungen:
    201
    Wie und womit gemessen?

    Wo hat er denn gesucht?

    Was heisst das?

    Lutz
     
  5. #4 Strippe-HH, 21.06.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    Wenn ihr euch in einer Mietwohnung eigenhändig eine Küche einbaut, dann ist der Vermieter dafür auch nicht zuständig.
    Immerhin wird er behaupten, das die Elektroanlage in der Wohnung in Ordnung ist und alles was ihr dann daran angeschlossen habt nicht in dessen Zuständigkeitsbereich liegt.
    Der Vermieter kann verlangen, das bei Ein-Umbauten in der Mietsache diese fachgerecht ausgeführt werden und das scheint hier nicht der Fall zu sein.
    Also ist das eure Sache, also selbst sich um einem Fachmann kümmern.
    Sollte es dann aber doch festgestellt werden, dass es an der Elektroanlage der Wohnung liegt, dann liegt die Sache natürlich beim Vermieter.
    Auch ein fehlender FI-Schalter in der Wohnung ist kein Grund zur Beanstandung, wenn die Elektroanlage in der zeit errichtet worden ist als dieser noch keiner Bestimmung unterlag und das war vor 1987 gewesen.
     
  6. #5 Kaffeeruler, 21.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.854
    Zustimmungen:
    768
    @Strippe-HH
    1987 gab es noch keine generelle FI Pflicht im TN Netzen ;)
    (Bad ´84 u Außen ´88 )oder hattest du eine andere Norm als der Rest ?


    Falsch..
    egal wer wo wann wie was verbockt hat ist der VM zu Unterrichten und er muss handeln.

    Wenn er dann nicht reagiert kann ich selbst tätig werden

    Mfg Dierk
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Was heißt die Aussage? Nicht vorhanden oder löst aus?
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Wenn dem so ist, sollte man zur eigenen Sicherheit die betroffenen Geräte
    1. nicht mehr benutzen,
    2. alle Netzstecker ziehen,
    3. die Sicherungen für den Herd ausschalten,
    4. unverzüglich einen Elektro-Fachbetrieb mit der Überprüfung beauftragen.

    Wenn ein Mangel an der bestehenden Installation vorhanden ist, ggf. den VM kurz tel. informieren, und die sofortige Instandsetzung verlangen. Ansonsten Mietminderung bis Hotel-Aufenthalt ankündigen.

    Wenn der Mangel an euren Gebraucht-Geräten liegt, zahlt ihr den Einsatz des Elektrikers.

    Gruß Gert
     
  9. #8 Strippe-HH, 22.06.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    @ Kaffeeruler.
    Als mein Bruder 1987 sein Haus gebaut hatte, da wurde der RCD für das Bad bereits verlangt. (TN-C-S-Netz)
    Und die Terrassensteckdose über RCD, ich wusste das es kommen wird und sah das gleich vor.
    Bei der Zählermontage fragte mich sogar der Monteur von den Stadtwerken danach: "Wo ist denn der Badschutz?"
     
  10. dcre

    dcre Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.10.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    hmm
     
Thema:

Stromschläge in der Küche

Die Seite wird geladen...

Stromschläge in der Küche - Ähnliche Themen

  1. Ein- oder Zwei Signale?

    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?

    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s

    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  5. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis

    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...