Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

Diskutiere Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne über einen Zeitraum von 7 Tagen den Verbrauch einiger Maschinen messen und protokollieren. Bisher geht die Tendenz zum...

  1. Corvax

    Corvax Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.05.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich möchte gerne über einen Zeitraum von 7 Tagen den Verbrauch einiger Maschinen messen und protokollieren.

    Bisher geht die Tendenz zum Fluke 1735

    Kurz gesagt:
    Ich suche ein Messinstrument, welches Stromzangen besitzt, mir den Verbrauch der Maschine von 7 Tagen misst und welches ich mit dem PC auslesen kann und eine Protokollsoftware besitzt.

    Lange Version:
    Es handelt sich hauptsächlich um 3-phasige Maschinen (Kompressoren, Pressen etc.). Die Maschinen sind teilweise direkt in der Hauptverteilung am Trenner angeschlossen, aber einige auch mit einem CEE Stecker in einer Steckdose. Das sollte aber nicht das Problem sein, da die Messgeräte doch eigentlich über Messzangen verfügen, welche ich direkt im Schaltschrank der Maschinen anschließe, richtig?

    Welche Messgeräte könnt ihr da empfehlen? Bisher interessant klingt das FLuke 1735.

    Es interessiert eigentlich nur der Stromverbrauch der gesamten Maschine in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der Preis von ca 2500€ liegt auch im Rahmen, aber ich schätze das es für die von mir gewollte Funktion es auch günstigere Alternativen gibt.
    Könnt ihr da welche empfehlen?

    P.S. Einsatzbereich ist in der Industrie

    Mit freundlichen Grüßen

    Corvax
     
  2. Anzeige

  3. #2 E-Franz, 20.05.2010
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    23
  4. Corvax

    Corvax Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.05.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

    Erstmal Danke für die Antwort.

    Das Problem bei den normalen Drehstromzählern ist ja, das ich sie zwischen dem Hauptanschluß klemmen muss. Das ist bei einigen Maschinen nicht möglich. Deshalb suche ich im Endeffekt einen Drehstromzähler mit Messzangen.

    Gruß

    Corvax
     
  5. #4 E-Franz, 21.05.2010
    E-Franz

    E-Franz Hülsenpresser

    Dabei seit:
    23.11.2009
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    23
    AW: Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

    Der Aufwand rechtfertigt aber den Nutzen, und mit welcher Toleranz eine Stromzangenmessung läuft, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Wobei die Kosten in dem Fall um etwa den Faktor 10 niedriger liegen, und da könnte man schon ein paar 1/4 Std. Montagearbeit investieren.
    Die Maschinen befinden sich doch sicherlich nicht im durchgehenden Dauerbetrieb?
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.066
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

    Du kannst jeden Drehstromzähler zum Wandlerzähler umfunktionieren indem du die Brücken für den Spannungspfad entfernst. Außerdem reicht es meißt auch eine Phase zu messen und das Ganze zu verdreifachen. (hängt von der Maschine ab)
     
  7. Luyao

    Luyao Strippenstrolch

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    133
    Zustimmungen:
    1
    AW: Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

    Meßgeräte für sowas kann man sich, fein abgestimmt auf die jeweilige Anwendung, sehr preisgünstig leihen bei:
    EMH Energiemeßtechnik GmbH, Vor dem Hassel 2, 21438 Brackel
    EMH Energie-Messtechnik GmbH - Willkommen! / Welcome !
    Ich habe jedenfalls beste Erfahrungen mit diesem Unternehmen gemacht. Hardware, Software, Anleitungen, Dokumentation, alles stimmt.
     
  8. #7 Omtdr-43, 22.05.2010
    Omtdr-43

    Omtdr-43 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    27.04.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

    Ich wollte das mal Probieren.
     

    Anhänge:

Thema:

Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht

Die Seite wird geladen...

Stromverbrauchsmessung 3 Phasen Messgerät gesucht - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine

    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter

    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI

    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss

    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich

    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...