Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt

Diskutiere Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo leute, Ich plane gerade eine Subverteilung für meine kleine Hobbywerkstatt. Die werkstatt befindet sich imm keller eines Einfamilienhauses...

  1. #1 Specialized, 01.05.2017
    Specialized

    Specialized Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Hallo leute,

    Ich plane gerade eine Subverteilung für meine kleine Hobbywerkstatt. Die werkstatt befindet sich imm keller eines Einfamilienhauses und ist dort mit der ganzen kellerbeleuchtung auf einem 16A LS angeschlossen. Leider fällt sie sicherung immer wieder da sie überlastet ist. Desweiteren muss ich wenn der FI auslöst zum Hauptverteilerschrank im EG laufen.

    Daher plane ich nun für die werkstatt einen kleinem subverteiler mit eigenem FI Schalter und 3x16A LS.

    Ich möchte nun wissen welchen kabelquerschnitt ich vom hauptverteiler zum subverteiler legen muss. Die leitungsllänge sind ca 15-20 meter.

    Es gibt im Nebenraum meiner Werkstatt bereits ein 5x2,5 kabel für die Waschmaschine und den Trockner- wäre es möglich dieses kabel für meinen Subverteiler zu verwenden?

    Angeschlossen wird das ganze selbstverständlich von einem elektriker, ich selbst werde mich auf Tätigkeiten wie kabelziehen usw. beschränken.

    Vielen Dank!!!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 01.05.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.279
    Zustimmungen:
    213
    Bilder vom Verteiler wären hilfreich
    Denn für die neue Leitung müsstest du platz haben für Vorsicherungen falls nicht vorhanden

    Mfg Dierk
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    Nach den Angaben würde ich min. 5x,2,5 mm² verlegen.
    Nein.
     
  5. #4 Specialized, 01.05.2017
    Specialized

    Specialized Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Bilder kann ich morgen liefern! Aber platz für sicherungen ist noch genug vorhanden!

    Was hältst du von dem 5x2,5 kann man das nicht verwenden? Ev mit selektivem Fi? Ich würde mir gerne das kabelziehen ersparen - da altbau und keine schläuche mehr frei.

    Mfg

    Hier ein Bild vom Verteiler im Waschraum. Die zwei LS für Waschmaschine und Trockner.
     

    Anhänge:

  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    Großgeräte benötigen eine eigene Sicherung.
     
  7. #6 Specialized, 01.05.2017
    Specialized

    Specialized Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Ok dann muss ich wohl ein neues kabel einziehen! Macht es sinn nur ein 2,5mm2 zu verbauen oder soll ich gleich ein etwas dickeres verwenden?! --> wer weiss was die Zukunft bringt.

    Mit wieviel ampere muss das kabel dann im hauptverteiler abgesichert werden? Unser hausanschluss ist mit 3x35 Ampere abgesichert.

    Lg
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    Mehr als 20 A gehen nicht.
     
  9. #8 Specialized, 01.05.2017
    Specialized

    Specialized Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Ok vielen Dank erstmal für deine Zeit! Das heist also 2,5mm2 und 20 ampere sicherung? Könntest du mir noch erläutern wie du auf die 20A kommst?

    Lg
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    HA Sicherung 35 A entweder NH00 oder DIII. Dazu selektiv ist eine 20 A Sicherung.
     
  12. #10 Kaffeeruler, 01.05.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.279
    Zustimmungen:
    213
    Auf die 20A kommt man durch die 35A Vorsicherung.
    Wenn ich höher gehe ist keine Selektivität gewährleistet
    Alternativ kann man den Querschnitt erhöhen auf 6mm², sich die Vorsicherung sparen ( wenn denn wirklich 35A Sicherungen verbaut sind ) und den neuen Verteiler dann direkt an das 6mm² anklemmen

    Somit gibt es mehr als eine Lösung

    Mfg Dierk
     
Thema:

Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt

Die Seite wird geladen...

Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt - Ähnliche Themen

  1. Mein Subverteiler für die Haussteuerung

    Mein Subverteiler für die Haussteuerung: Hallo Ich stelle hier mal mein Projekt vor. Wenn das ganze fertig ist, soll dießer Subverteiler das ganze Haus steuern können. Alles über...
  2. 3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?

    3 Feuchtraumleuchten: Durchgangsverdrahtung mit Wago oder Lusterklemme?: Servus miteinander, da hier die Profis und Fachleute unterwegs sind, würd ich euch gerne mal was fragen. Vor einiger Zeit habe ich in unserer...
  3. Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21

    Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21: Hallo liebe Forums-Teilnehmenden, ich möchte mal fragen, ob jemand hier Erfahrung mit dem Kühlschrank Modell Cbef 4815-21 von Liebherr hat. Mir...
  4. Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?

    Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?: [IMG] [IMG] Hallo, eine Frage diesmal mit Bild. Linkes Kabel ist mit Spiegelschrank angeschlossen, Licht ausschaltbar nur über Spiegelschrank...
  5. Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden.

    Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden.: Werte Forummitglieder, nachdem sowohl der Baumarkt meines Vertrauens als auch ein Leuchtengeschäft nicht weiterhelfen konnten, hoffe ich hier...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden