Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

Diskutiere Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin auf der Suche nach einer bezahlbaren Lösung für folgendes Problem: Ich möchte einen Strom von 1000A Dauerlast (3,5V) zwischen 2...

  1. #1 Vollhonk, 11.05.2011
    Vollhonk

    Vollhonk Neues Mitglied

    Dabei seit:
    11.05.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    bin auf der Suche nach einer bezahlbaren Lösung für folgendes Problem:

    Ich möchte einen Strom von 1000A Dauerlast (3,5V) zwischen 2 Arbeitsplätzen hin und her schalten. Geschaltet wird ohne Last.

    Hat jemand eine Empfehlung welche Produkte sich da anbieten?

    Danke und Gruß

    Alex
     
  2. Anzeige

  3. EPIX

    EPIX Strippenzieher

    Dabei seit:
    27.07.2010
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    wie oft soll denn geschaltet werden?
     
  4. #3 Vollhonk, 11.05.2011
    Vollhonk

    Vollhonk Neues Mitglied

    Dabei seit:
    11.05.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    Haltezeit max. 10 Sek. mit ca. 20 Sek. Pause.
     
  5. EPIX

    EPIX Strippenzieher

    Dabei seit:
    27.07.2010
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    UPSssssiiiii

    DAS ist ein Hammer! da werden normale Kontakte rel. bals hinüber sein (trotz Schalten ohne Last)...
    Da würde ich zu einem Thyristor greifen (SolidState Relais)

    Billiger ist ev. einfach eine Versorgung jedes ARbietsplatzes (aber da müsste man den Anwendungsfall genau kennen)

    lg
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.020
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    Da wird es wohl nichts geben, Thyristor kannst du bei 3,5V auch vergessen. Es gibt zwar Leistungsschalter für 1000A aber bei dir geht es evtl. um Gleichstrom und da tun sich diese Teile meißt schwer und den Preis für so einen Schalter willst du sicher gar nicht wissen. Außerdem brauchst du davon dann 2 weil es die bestimmt nicht als Umschalter gibt. Die billigste Variante wären evtl. 2 NH Trenner, bei denen du alle 3 Kontakte parallel nimmst und möglichst große NH Sicherungen z.B. 630A damit der Widerstand klein bleibt.
     
  7. #6 syrincsandy, 11.05.2011
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    ... oder direkt Messer in den Trenner stecken...

    Mfg Andy
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.020
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    Die mußt du aber selber basteln, oder gibt es Cu- Schienen im NH-Design? Ich wollte 3polige Trenner nehmen, wo man am Plastikgriff schalten kann und das ganze nicht anfassen muß.
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.020
    Zustimmungen:
    1.001
  10. #9 syrincsandy, 11.05.2011
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

    Ja es gibt cu-Schienen mit dieser Vorrichtung für den Trennerdeckel oder den MH.Griff an der Vorderseite.
    Wird hier oft im Hausanschluss gesetzt, damit eine möglichst hohe Absicherung erreicht wird, da sonst die Sicherung im HA.Kasten nicht mehr selektiv zur Sicherung im Straßenverteiler ist.

    Mfg Andy
     
Thema:

Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter!

Die Seite wird geladen...

Suche 1000A Dauerlast Hochstromrelais oder -schalter! - Ähnliche Themen

  1. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter

    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  2. suche lauteren Piezo-Summer

    suche lauteren Piezo-Summer: Hallo, ich nutze eine elektronische Blinkerinnerung an meiner Vespa. [ATTACH] Leider ist entweder mein Gehör schlechter geworden oder der...
  3. suche gutes Kontakspray (Reinigen)

    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  4. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.

    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
  5. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler

    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...