Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor

Diskutiere Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Formel zur Berechnung des Verlustfaktors tan Delta, damit ich prüfen kann ob mir vorliegende...

  1. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich bin auf der Suche nach einer Formel zur Berechnung des Verlustfaktors tan Delta, damit ich prüfen kann ob mir vorliegende Ergebnisse von einem Prüfprotokoll korrekt sind.

    Ich habe vorliegen:
    - 30 kV MS-Netz
    - Mess-Spannung 17,4 kV / 29,5 kV / 34,8 kV
    - Strom 9,14 / 15,68 / 18,45 mA
    - Last/Kapazität 845,7 nF
    - Leitungslänge 2.626 m
    - Papier-Masse-Kabel (vmtl. Alu)

    - tan Delta 10,73 / 10,78 / 10,98 (*10^-3)

    Ich möchte wissen wie man auf die tan Delta Werte kommt. Geht das mit den vorliegenden Werten?
    Ich habe im Internet bis jetzt nichts ausreichendes gefunden, oder ich rechne falsch..

    Vielen Dank schon mal.
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Da bin ich mal gespannt ob die Frage hier jemand beantwortet. Ich kann dir nur soviel sagen es ist ein Messverfahren zur Ermittlung des Alterungszustandes von Mittelspannungskabeln. Dafür setzen wir unseren Kabelmesswagen ein.
     
  4. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zosse,
    ja das weiß ich, dass das dafür eingesetzt wird. Ich möchte nur herausfinden wie man das berechnet, da ich eine Arbeit über das Verfahren schreiben muss. Irgendjemand muss das ja dem Kabelmesswagen gesagt haben, was er messen und berechnen soll :smile:
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Ich frage mal den Messwagenfahrer.
     
  6. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Und hast du ihn heute getroffen bzw. fragen können?
    Ich habe von unserem Messwagenfahrer leider keine Antwort bekommen. Möglicherweise weiß er es auch nicht.
     
  7. #6 Zosse, 19.04.2017
    Zuletzt bearbeitet: 19.04.2017
    Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Ich kann nur anrufen. Hoffe das ich nicht die selbe Antwort erhalte.
     
    Patao gefällt das.
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Lies dazu Andreas Küchler Hochspannungstechnik "Monitoring" ab Seite 430
    "Schering-Brücke".
    Dann dürfte Dir klarwerden, daß die o.g. Angaben nicht ausreichen.

    Gruß Gert
     
Thema:

Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor

Die Seite wird geladen...

Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor - Ähnliche Themen

  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc

    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen

    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)

    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen

    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial

    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...