Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor

Diskutiere Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Formel zur Berechnung des Verlustfaktors tan Delta, damit ich prüfen kann ob mir vorliegende...

  1. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich bin auf der Suche nach einer Formel zur Berechnung des Verlustfaktors tan Delta, damit ich prüfen kann ob mir vorliegende Ergebnisse von einem Prüfprotokoll korrekt sind.

    Ich habe vorliegen:
    - 30 kV MS-Netz
    - Mess-Spannung 17,4 kV / 29,5 kV / 34,8 kV
    - Strom 9,14 / 15,68 / 18,45 mA
    - Last/Kapazität 845,7 nF
    - Leitungslänge 2.626 m
    - Papier-Masse-Kabel (vmtl. Alu)

    - tan Delta 10,73 / 10,78 / 10,98 (*10^-3)

    Ich möchte wissen wie man auf die tan Delta Werte kommt. Geht das mit den vorliegenden Werten?
    Ich habe im Internet bis jetzt nichts ausreichendes gefunden, oder ich rechne falsch..

    Vielen Dank schon mal.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    81
    Da bin ich mal gespannt ob die Frage hier jemand beantwortet. Ich kann dir nur soviel sagen es ist ein Messverfahren zur Ermittlung des Alterungszustandes von Mittelspannungskabeln. Dafür setzen wir unseren Kabelmesswagen ein.
     
  4. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zosse,
    ja das weiß ich, dass das dafür eingesetzt wird. Ich möchte nur herausfinden wie man das berechnet, da ich eine Arbeit über das Verfahren schreiben muss. Irgendjemand muss das ja dem Kabelmesswagen gesagt haben, was er messen und berechnen soll :smile:
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    81
    Ich frage mal den Messwagenfahrer.
     
  6. Patao

    Patao Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Und hast du ihn heute getroffen bzw. fragen können?
    Ich habe von unserem Messwagenfahrer leider keine Antwort bekommen. Möglicherweise weiß er es auch nicht.
     
  7. #6 Zosse, 19.04.2017
    Zuletzt bearbeitet: 19.04.2017
    Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.486
    Zustimmungen:
    81
    Ich kann nur anrufen. Hoffe das ich nicht die selbe Antwort erhalte.
     
    Patao gefällt das.
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.076
    Zustimmungen:
    66
    Lies dazu Andreas Küchler Hochspannungstechnik "Monitoring" ab Seite 430
    "Schering-Brücke".
    Dann dürfte Dir klarwerden, daß die o.g. Angaben nicht ausreichen.

    Gruß Gert
     
Thema:

Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor

Die Seite wird geladen...

Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor - Ähnliche Themen

  1. Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich

    Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich: Hi. Ich saniere ein altes Haus und habe festgestellt, dass die Erdung möglicherweise nicht gut ist. Urzustand war die Erdung über die...
  2. Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom

    Eltako Relais Standbyverlust und Ansteuerstrom: Hi, ich möchte einige 16A Stromkreise im Smarthome mit diesen Relais schalten, da manche Kreise lange Zeit geschaltet bleiben, möchte ich wenig...
  3. Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher

    Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher: Hi, ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es...
  4. Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand?

    Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand?: Hallo zusammen, ist dieser Widerstand Richtig? Ich möchte mit meiner Stromzange den Berührungsstrom messen. Zange Kyoritsu KEW 2434 vorhanden. Es...
  5. Tasterleitung hat 30V im ausgeschalteten Zustand

    Tasterleitung hat 30V im ausgeschalteten Zustand: Hallo, ich bin gelernter Elektriker, jedoch schon ewig im anderen Beruf. Mir ist klar dass auf der abgeschalteten Tasterleitung auf 1 Etage keine...