TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe

Diskutiere TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir einer bitte mal die Vor und Nachteile vom TN-C-S und TT Netz sagen vielen Dank im Voraus

  1. #1 Der PupenstubenElektriker, 16.07.2018
    Der PupenstubenElektriker

    Der PupenstubenElektriker Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    21.01.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Kann mir einer bitte mal die Vor und Nachteile vom TN-C-S und TT Netz sagen
    vielen Dank im Voraus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.173
    Zustimmungen:
    76
    TNC-S- Netz:
    Das EVU liefert den PE und den N-Leiter (Terre- Neutre-Combine-Separee).
    Der PE darf auch für Erdungen benutzt werden, außer für Blitschutz.

    Vorteilhaft bei Alt-Anlagen, die z.B. keinen Erder/Fundamenterder haben.

    TT- Netz:
    Das EVU liefert nur den "N"- Leiter, Erdung ist "Terre" (Trafo ) -"Terre" (Kunde).
    D.h. die Erdung der Kunden- Verbraucheranlage benötigt einen eingenen Erder.

    Vorteilhaft für das EVU, denn es muß nicht sicherstellen, daß der N auf Erdpotential liegt.

    Gruß Gert
     
  4. #3 Steffen Elektro, 17.07.2018
    Steffen Elektro

    Steffen Elektro Neues Mitglied

    Dabei seit:
    17.07.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Theoretisch kann man im TT Netz mit einem geerdetem Schutzleiter die Schutzmaßnahme erfüllen, praktisch geht an einem FI Schutzschalter kein Weg vorbei.
    Da der Leiter theoretisch nicht geerdet ist muss 4 Polig geschaltet werden.
    Statt die Erden der Kunden mit zu benutzen, um einen guten Erdübergangswiderstand zu erreichen muss der Netzbetreiber zusätzliche Erden eingraben um im Erdschluss Fall die Trafosicherung auszulösen.
    Doppelte Erden, der Kunde zahlt ja, dafür kann der Netzingenieur jeden Antrag unterschreiben ohne den Hintern vom Stuhl zu heben, denn den Schutz gewährleistet ja der Kunde. In Thüringen sind aufgrund des TT Netzes die Netzkosten entsprechend hoch, auch die Installation ist teurer da 4 Polig geschalten werden muss.
    In einem kleinen Netz zum Beispiel hinter einem Trafo ist TT Netz sinnvoll
     
  5. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.882
    Zustimmungen:
    30
    In Deutschland gilt der N auch im TT-System als auseichend geerdet, und muß folglich nicht mitgeschaltet werden!


    Das müsstest du nun genauer erklären? Üblicherweise ist es gerade in Trafonähe einfacher ein TN-System zu errichten, und in weit verzweigten Netzen wird zum TT-System gegriffen.
     
  6. #5 Der PupenstubenElektriker, 19.07.2018
    Der PupenstubenElektriker

    Der PupenstubenElektriker Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    21.01.2018
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für eure Antworten
     
Thema:

TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe

Die Seite wird geladen...

TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe - Ähnliche Themen

  1. TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen

    TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Netz und der PEN-Trennung. Unser lokaler Versorger verwendet das TN-C-S Netz. Zum...
  2. TN-C-S und TT-Netz

    TN-C-S und TT-Netz: Hallo zusammen, ich habe letztens eine Elektroinstallation vorgenommen und die Steckdosen anschließend mit einem zweipoligem Duspol (ohne...
  3. PEN Aufteilung TN-C-S-System

    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  4. TN-C-S System - oder doch nicht?

    TN-C-S System - oder doch nicht?: Liebe Elektrotechnik Freunde, Ich bin neu in diesem Forum, weil ich mein vor vielen Jahren erlangtes Wissen in der Elektrotechnik auffrischen...
  5. TN-C-S Umbau auf TN-S

    TN-C-S Umbau auf TN-S: Hallo ! Ich habe eine TN-C-S Installation wie in der Skizze dargestellt. PEN vom HAK zur UV. Dort an den Sammelschienen Trennung in PE und N....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden