TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!!

Diskutiere TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!! im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich habe morgen einen wichtige prüfung und habe noch eine aufgabe offen und die lautet nennen sie merkmale und unterschiede zwischen einem...

  1. #1 Mr.Expert, 18.06.2008
    Mr.Expert

    Mr.Expert Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    hallo

    ich habe morgen einen wichtige prüfung und habe noch eine aufgabe offen und die lautet nennen sie merkmale und unterschiede zwischen einem TN NETZ , TN-C NETZ , TT-NETZ , TN-S NETZ , TN-C-S ETZ und einem IT-NETZ

    ich habe schon soviel durchsucht nach der lösung und komme einfach nicht zum ergebnis

    ich wäre euch super dankbar wenn ihr mich belehren könntet

    achja und was ich noch um´bedingt brauche was ist eine fehlerschleife ??

    lg
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Tim

    Tim Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    4
    AW: TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!!

    Netzformen sind bei wikipedia sehr anschaulich beschrieben
     
  4. #3 Mr.Expert, 18.06.2008
    Mr.Expert

    Mr.Expert Neues Mitglied

    Dabei seit:
    18.06.2008
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!!

    ja das stimmt das es alles erklärt ist aber

    ich versteh da nicht z.b. nen TN-S und nen TN-C da ist doch der unterschied und das merkmal das bei TN-S neutralleiter und schutzleiter getrennt laufen

    und beim TN-C ist es zusammen und ergibt PEN

    aber was ich daran nicht verstehe was ist daran der unterschied ? was bringt das ob das nun nen neutralleiter und nen schutzleider oder beides zusammen ist ? für mich ist es das gleiche und das steht nicht bei wiki.

    ich hoffe ihr könnt mir helfen weiss echt nicht mehr weiter
     
  5. #4 Elektro, 18.06.2008
    Zuletzt bearbeitet: 18.06.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.176
    Zustimmungen:
    207
    AW: TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!!

    Hallo Mr.Expert,

    es bingt ein Menge wenn ein TN-S ausgeführt wird.

    Beispiel TN-C Klassische Nulllung einer Steckdose.

    Es liegt eine Brücke von PE nach N.
    Wird jetzt der PEN unterbrochen (alte Anlage lose Klemmen.)
    Steht bei eingestecktem Gerät in der Steckdose (Gerät mit Schutzleiter) das Gehäuse unter Spannung. Lebensgefahr.

    TN-C in der Computerwelt.
    Es fließen nicht nur Ströme über die Normlen Stromleitungen.
    Auch über Wasserleitungen ... fließen Ströme. PCs werden Vernetzt. Auch hier können ausgleichsströme über die Netzwerkleitungen fließen. Hardware kann zerstört werden ...

    Bei Teil 2 im Link weiterlesen...
    http://www.mummelnase.de/elan0001.pdf

    "de"-Heftarchiv


    PS. Im TN-C ist keine FI Schutzschaltung möglich, für Steckdosen bis 20A, Im Bad ... heute jedoch Vorgeschrieben.
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!!

Die Seite wird geladen...

TN netz , TT netz , u.s.w. brauche hilfe !!! - Ähnliche Themen

  1. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?

    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
  2. Potentialausgleich über Netzwerk stört Netzwerkkarte ?

    Potentialausgleich über Netzwerk stört Netzwerkkarte ?: Vor einigen Tagen mußte ich einen 10/100 Mbit Switch der über ein nicht geerdetes Steckernetzteil versorgt wird gegen einen Gigabit Switch mit...
  3. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?

    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  4. Labornetzteil defekt

    Labornetzteil defekt: Hallo Leute, ich habe(hatte) hier ein meines Erachtens nach gutes Labornetzteil(QJE QJ3005E). Nun hat es wohl seit neuestem keinen Strom mehr....
  5. TN-C-S Netz PEN Aufteilung

    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...