TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

Diskutiere TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich war heute in einem Industriebetrieb zur Abarbeitung der Mängelliste. Auflage der letztern Tü- Prüfung war u.a., die...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    6.234
    Zustimmungen:
    217
    Moin Leute,
    ich war heute in einem Industriebetrieb zur Abarbeitung der Mängelliste.
    Auflage der letztern Tü- Prüfung war u.a., die Aussensteckdosen mit RCD 30mA zu schützen. Nun denn, flugs ein paar RCD´s eingebaut, e-check, alles o.k. Leider war ein Aussengebäude ( Frühstücksraum für Raucher) stromlos.
    Bei genauerer Inspektion stellte sich heraus, das der gesamte Raum über eine "Verlängerungsschnur" 3x0,75 betrieben wurde, in der eine Ader unterbrochen war, und die zweite auf dem Schutzleiter angeklemmt war. Glücklicherweise ist dort niemand zu Schaden gekommen.

    Also besser einmal öfter prüfen, als notwendig. Zumal nmE die RCD-Pflicht für Gewerbe/ Industrie nicht gilt.

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 26.06.2008
    Zuletzt bearbeitet: 26.06.2008
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.778
    Zustimmungen:
    372
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht


    Wo steht das denn bitte sehr ?

    auch in der Industrie ist der FI Pflicht, ausser wenn die anlage ständiger überwachung durch E Fachpersonal unterliegt und so Fehler frühzeitig erkannt werden könnten od wenn es die angeschlossenen Geräte unmöglich machen, z.B bei alten Maschinen mit klassischer nullung in der steuerung usw

    was man hierbei unter ständiger überwachung verstehen kann ist wohl auslegungssache

    oder gibt es wieder eine neue Vorschriften änderung die ich nicht mitbekommen habe ?
     
  4. #3 leuchte, 26.06.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    Hallo kafferuler.

    Warum soll es dazu eine Vorschrift geben? Generell gibt es in den Bereichen die Gerd ansprach keine rcd Pflicht. Sinnvoll wäre es in bestimmten Bereichen aber schon.

    Gruß leuchte
     
  5. #4 Kaffeeruler, 27.06.2008
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.778
    Zustimmungen:
    372
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    Ist die DIN VDE 0100-410 etwa nur für den Hausgebrauch ?

    das Gerd wohl eine " alte " anlage beschreibt ist mir klar und somit nicht dem allg. FI schutz unterlag zum zeitpkt der erstellung ( denk i mal )

    nur das Industrie u Gewerbe keine, wie Gerd es sagt RCD pflicht hat(te) bezweifle ich stark...

    wäre klasse wenn mir jemand die details im klartext liefern könnte zum nachlesen
     
  6. #5 leuchte, 27.06.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    Hallo kaffeeruler.

    Firmen müssen ihre Anlagen und Geräte in den dafür vorgesehenen Vorschriften prüfen lassen. Beim Privathaushalt ist dies nicht so. In meiner Firma werden Projekte abgewickelt in denen rcd nur bei Putzsteckdosen und sonstigen Bereichen eingesetzt werden. E-Fachplaner und tüv nehmen die Anlagen ab auch wenn in brüstungskanälen und Bodentanks oder anderweitigen Steckdosen keine rcd vorgeschaltet sind. Über die regelmäßige Überprüfung der Anlage muss sich im nachhinein der Betreiber der Anlage kümmern , egal ob ständig Fachpersonal vor Ort ist oder auch nicht.
    Gruß leuchte
     
  7. #6 Chipman, 27.06.2008
    Chipman

    Chipman Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    Bei Einbau neuer Geräte, Steckdosen usw. muß ein RCD nachgerüstet werden. Ansonsten bleibt die Anlage wie sie ist.
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 Kaffeeruler, 28.06.2008
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.778
    Zustimmungen:
    372
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    @ Leuchte
    das mit dem TÜV ist mir klar, kenn i ja selbst auch da i in der Industrie arbeite... aber nun erkläre mir mal bitte wo steht das ich, wenn in der VDE gefordert ( z.B Duschen ) ich in der Industrie den RCD fehlen lassen darf? od aussenbereich steckdosen? Das was du erwähnt hattest steht ja in der VDE als ausnahme auch drin und ist ja gerade im Bereich mit Maschinen nicht machbar überall RCD´s zu setzen, auch wenn´s schön wäre
     
  10. #8 leuchte, 28.06.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    AW: TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

    @kaffeeruler

    Mit sonstigen Bereichen meinte ich Anlagen wie Dusche oder Außensteckdosen. Aber wie schon in meinem ersten posting beschrieben sollte man durchaus die Bereiche Ausweiten in denen rcd zum Einsatz kommen , da Stimme ich dir zu.

    Gruß leuchte
     
Thema:

TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht

Die Seite wird geladen...

TÜ, BGVA 3 und E-Check, Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen

    Potentialausgleich an Wasserleitung/Gasleitung anbringen: Hallo, darf ich als Gas und Wasserinstallateur (kein Anlagenmechaniker SHK), ohne einer elektrischen Grundqualifikation den Potentialausgleich an...
  2. Türklingel austauschen

    Türklingel austauschen: Hallo zusammen, ich möchte die uralte Klingel vom Vorbesitzer gegen eine neue austauschen. Bei der alten sind aber sehr viel mehr Kabel als ich...
  3. Bew.Melder statt Schalter (LED/W-Schaltung)

    Bew.Melder statt Schalter (LED/W-Schaltung): Moin, gegeben sei ein langer Flur, in dem LED Pendels hängen, die über eine Wechselschaltung geschaltet werden. Ich gehe davon aus, dass kein...
  4. Identifikation Platine der Türsprechanlage

    Identifikation Platine der Türsprechanlage: Hallo, wir haben die anhängende Platine einer analogen Türsprechanlage. Leider lässt sich kein Hersteller identifizieren. Kennt jemand diese...
  5. Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus

    Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus: Guten Tag Ich dem Mietshaus aus wo ich gerade eingezogen bin, dauert es ca 7 Sekunden bis die Treppenhausbeleuchtung bei mir im Dachgeschoss...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden