    hallo,
    ich habe da mal ein kleines problem...
    ich habe einen unterverteiler in einem abstellraum unter einer treppe was ja auch noch kein problem darstellt jetzt kommt aber in den raum ein wc mit kleinem handwaschbecken rein... ist diese verteilung da dann immer noch zulässig oder muß sie da raus???

    gruß
    trikefun
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bimbo

    bimbo Leitungssucher

    Dabei seit:
    15.01.2010
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteiler im WC

    Wenn der Verteiler zugänglich und nicht in einem Schutzbereich ist, JA!
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
    AW: Unterverteiler im WC

    Jetzt stellst du ihn vor ein weiteres Problem. Was sind Schutzbereiche? :rolleyes:

    Ein Foto oder eine Zeichnung über die Lage der Verteilung bzw. des Waschbeckens wären hilfreich.
     
  5. #4 trikefun, 25.01.2010
    trikefun

    trikefun Neues Mitglied

    Dabei seit:
    25.01.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteiler im WC

    na dann ist das mitten im schutzbereich... sieht umgefähr so aus als wenn das der spiegel ist über dem waschbecken
     
  6. #5 Jörg67, 25.01.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Unterverteiler im WC

    Habe ich nicht letztens gelernt daß hier eigentlich nur die Schutzart des Verteilers von Interesse ist?
     
  7. #6 Elektro, 25.01.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Unterverteiler im WC

    Hallo zusammen, im Badezimmer gibt es Schutzbereiche, in einem WC ohne Bad nicht.
    Klar wird keiner den Verteiler direkt unter den Wasserkran bauen ... Da zählt der gesunde Menschen verstand. Bei ausreichend Platz und Zugänglichkeit kein Problem
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
    AW: Unterverteiler im WC

    Genau in der DIN VDE 0100 Teil 701 heißt es Bade- oder Duschräume...
     
  9. bimbo

    bimbo Leitungssucher

    Dabei seit:
    15.01.2010
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    AW: Unterverteiler im WC

    Schlechte Rechtschreibung ist lustig - wenn die Botschaft noch erkennbar ist!!:eek:
     
  10. #9 Jörg67, 26.01.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Unterverteiler im WC

    [​IMG]


    Ich hab schon Schlimmeres gesehen.



    .
     
Thema:

Unterverteiler im WC

Die Seite wird geladen...

Unterverteiler im WC - Ähnliche Themen

  1. mehrere Fi in einem Unterverteiler

    mehrere Fi in einem Unterverteiler: Hallo alle zusammen. Das Thema wurde schon mehrmals beredet und im Netz gibt es sehr viele Antworten, aber keine die ich wirklich verstehe. Es...
  2. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  3. Neuinstallation Unterverteiler

    Neuinstallation Unterverteiler: Hallo an alle Elektrofreunde, Ich bin Markus 31 Jahre und Komme aus NRW. Ich bin IT-Systemadmin und leidenschaftlicher Handwerker. Warum ich...
  4. Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter

    Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter: Hallo Leute, ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten...
  5. Unterverteiler und Selektivität

    Unterverteiler und Selektivität: Ich möchte 3 Steckdosenkreise und 3 Lichtkreise im OG haben, aber wegen Platzmangel im ehemaligen Luftschacht ungern 6 Kabel nach oben ziehen....