Unterverteilung/ Kabel und Schornstein

Diskutiere Unterverteilung/ Kabel und Schornstein im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Kollegen, mal ne Frage zur VDE: Gibts ne Vorschrift zum Thema Schornstein? Darf ich Leitungen rings um den Schornstein (Natürlich nicht in der...

  1. #1 techmouse, 19.07.2008
    techmouse

    techmouse Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hey Kollegen,
    mal ne Frage zur VDE:
    Gibts ne Vorschrift zum Thema Schornstein? Darf ich Leitungen rings um den Schornstein (Natürlich nicht in der Mauer an sich) verlegen? Wenn nein wieviel Mindestabstand muß ich einhalten?
    Ich möcht nämlich gern, sofern zulässig, in eine aufgedoppelte Wand (ca. 12 stark) hinter der der Schornstein langläuft, die Stockwerksverteilung anbringen (und natürlich alle nötigen Kabel dort verlegen. Also von Mauerkante (40x40er Schornstein) bis Putzkante der Wand, die's betrifft hab ich 12-14 cm.
    Der Schornstein ist noch in Betrieb (hängt ne Heizung dran)
    Danke im Vorraus,
    Gruß Techmouse
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.667
    Zustimmungen:
    157
    AW: Unterverteilung/ Kabel und Schornstein

    Frag den schwarzen Mann.

    Lutz
     
  4. #3 AC DC Master, 24.07.2008
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Unterverteilung/ Kabel und Schornstein

    Ja, den schwarzen mann. wenn der sein ok gibt ist gut. eins aber noch! haste die möglichkeit für so ein gestell zu bauen wie du es gerne bauen möchtest? warum?
    läuft die heiz. solltest mal ne themp.messung machen wegen der themperatur in dem zwischenraum. welchentyp von leitungen willste den verlegen? max 70 C für nym1
    viel spaß
     
Thema:

Unterverteilung/ Kabel und Schornstein

Die Seite wird geladen...

Unterverteilung/ Kabel und Schornstein - Ähnliche Themen

  1. Antennenkabel Bad

    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
  2. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme

    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  3. Klett-Kabelbinder

    Klett-Kabelbinder: Hallo, PARKSIDE® Klett-Kabelbinder ab Montag bei Lidl. Zumindest fallen mir viele andere Anwendungen im Elektrobereich ein....
  4. Anschluss Kabel-Chaos

    Anschluss Kabel-Chaos: Hallo zusammen, Ich wollte meine Steckdosenabdeckungen und einen Lichtschalter tauschen. Ich glaube ich habe die Kabel exakt wie vorher wieder...
  5. Stoffummantelte Kabel sicher?

    Stoffummantelte Kabel sicher?: Hallo, hab eine Tischlampe mit stoffummantelten Kabel gekauft. Weiß jemand ( ich will jetzt das Kabel nicht aufschneiden), ob unter dem...