Diskutiere Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteilung In verbindung mit einem Hauptschaltervon selektivität zu sprechen ist doch wohl ein Scherz, oder?WinkeWinke

  1. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.827
    Zustimmungen:
    23
    AW: Unterverteilung

    In verbindung mit einem Hauptschaltervon selektivität zu sprechen ist doch wohl ein Scherz, oder?WinkeWinke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Unterverteilung

    Moin Leute!

    Macht euch doch nicht ständig sooon Kopp und das Höschen nass!

    Wenn VDE fordert, für 63 A, dann 16mm² Zuleitung.

    Vorsicherung, Nachsicherung, Selektivität, Gleichzeitigkeitsfaktor, max. Belastbarkeit von PVC- isolierten Leitungen, Kennlinien von B, C, und nochwas.

    Man muss das alles auch mal in der Relation sehen.

    Haushalt mit 4 Personen: jährlicher Energiebedarf ( elektrisch ohne WW ) ca. 6000 kWh. Das entspricht im Schnitt runde 0,700kW. Sprich 3 A. und das auf drei Aussenleiter verteilt.

    Also, man kanns auch übertreiben. Ich hab mal gelernt, als Zuleitung für UV`s 10mm² zu wählen, hauptsächlicher Grund war die mechanische Festigkeit. Alles andere ist nME Blödsinn, wenn ich eh einen SLS oder Neozed 35A habe.

    Gruß Gert
     
  4. #13 Elektro, 03.04.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Unterverteilung


    Hallo Gert,
    da hast du etwas anders ausgelegt, als ich es geschrieben habe..
    Wenn der Fragesteller wie geplant die Neozed Sicherungen einbaut, ist diese nicht mehr Selektiv.

    Da eine Freischaltung der Abgänge gewünscht wird, habe ich Hauptschalter vorgeschlagen. Durch den Wegfall der Neozed Sicherungen ist die gesammte Anlage bis zum Nennstrom des SLS dann Selektiv.

    Gruß Elektro
     
  5. #14 AC DC Master, 04.04.2008
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Unterverteilung

    loiute! ihr könnt einen wahnsinnig machen! wie heißt es so schön: eine leitung wird am anfang abgesichert. z.b. 16² mit 63A und einer läge von 20m. dann sind diese 20m voll auf 63A abesichert.
    nächste kleinerer querschnitt der daran angeschlossen wird, wird natürlich an dem ende des 16² mit einer neuen sicherung bestückt und dem entsprechend abgesichert. ein hautschalter schaltet nur! dfer dient nicht als sicherung oder der gleichen! das ding hatten wir doch schon so oft hier. wie schon von ego oder wer das war erwähnt, ist die zuleitung zur wohnung für 63A aus zu legen. steht voll und ganz in der TAB 2007 drin! um die frage zu beantworten wo was angeschlossen wird. nach deiner info lieber fragesteller muß es nach dem fi sein, laut deiner frage!
     
Thema:

Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilung

    Unterverteilung: Hallo, ich habe eine Frage zur Unterverteilung: Ausgangssituation: Habe in meiner Hobbywerkstatt einen Verteilerkasten mit 4x230V und 2x 380V...
  2. Kabelwahl zur Unterverteilung

    Kabelwahl zur Unterverteilung: Hallo zusammen, ich hoffe mit dieser Frage nicht zu nerven, weil sie für den Fachmann trivial ist... Aber beim Umbau meines Hauses habe ich einen...
  3. 2 "Unterverteilungen" im gleichen Verteiler

    2 "Unterverteilungen" im gleichen Verteiler: Hi. Ist es erlaubt, im selben Schrank, 2 Unterverteilungen einzubauen? Reihe 1+2 Küche / Waschmaschine, und sonstige "Starklasten" direkt aus...
  4. Unterverteilung Unbekanntes Bauteil

    Unterverteilung Unbekanntes Bauteil: Hallo liebe Community, ich hoffe, dass mir jemand auf diesen Post antworten und helfen kann. Auf folgenden Foto befindet sich rechts unten...
  5. Unterverteilung nach 32 A Sicherung

    Unterverteilung nach 32 A Sicherung: Hallo zusammen, ich habe bis jetzt einen 7,5 kw Motor mit Stern-Dreieck-Schaltung über ein Kabel an einer 32 A - Steckdose betrieben. In der...