Verlegezonen in der Badewanne

Diskutiere Verlegezonen in der Badewanne im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich hätte eine für mich wichtige Frage? Die Decke ist in der Badewanne und im Gäste-WC ca.80cm kürzer. Sprich es ist eine Gipsplatte die...

  1. #1 Cherryberry, 18.02.2008
    Cherryberry

    Cherryberry Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.12.2007
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    Ich hätte eine für mich wichtige Frage?

    Die Decke ist in der Badewanne und im Gäste-WC ca.80cm kürzer.

    Sprich es ist eine Gipsplatte die einen Abstand von ca. 80cm von der Decke hat.


    Nun:

    Ist ist Verlegezone der Original Decke zu nehmen oder gilt die verlegezone ab der Gipsplatte
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Verlegezonen in der Badewanne. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 [-Alex-], 19.02.2008
    [-Alex-]

    [-Alex-] Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.10.2007
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verlegzonen in der Badewanne

    immer den kürzesten weg also die gipsplatte.....
     
  4. huelse

    huelse Strippenzieher

    Dabei seit:
    07.01.2008
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    AW: Verlegzonen in der Badewanne

    Mahlzeit

    es sei denn die Decke hat einen größeren Abstand vom Fertigfussboden als 2,25m dort endet nämlich die Verlegezone.

    MfG Huelse
     
Thema:

Verlegezonen in der Badewanne

Die Seite wird geladen...

Verlegezonen in der Badewanne - Ähnliche Themen

  1. Müssen Verlegezonen vom Elektrofachbetrieb eingehalten werden?

    Müssen Verlegezonen vom Elektrofachbetrieb eingehalten werden?: Hallo, ich wollte mal fragen, ob die Verlegezonen von einem Elektrofachbetrieb (Meisterbetrieb) in einem privaten Einfamilienhaus einzuhalten...
  2. Ein- oder Zwei Signale?

    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?

    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s

    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...