1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung

Diskutiere Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, beim Ansehen des Vorzählerbereichs dieser Installation fällt mir auf, dass bei einer Phase nicht alle Drähte in der Klemme sitzen. Es geht...

Schlagworte:
  1. mabu

    mabu Hülsenpresser

    Dabei seit:
    29.10.2013
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    beim Ansehen des Vorzählerbereichs dieser Installation fällt mir auf, dass bei einer Phase nicht alle Drähte in der Klemme sitzen. Es geht um 4x16mm² vom HAK zum Hauptverteiler. Es wurde 5x16 NYM verwendet, der blaue Leiter ist unbenutzt.
    Ist diese Klemme Grund zur Beanstandung? Im Vorzählerbereich kann ich eh nichts machen, das könnte man z.B. anmerken, wenn demnächst der Zähler gewechselt werden muss.

    Es kommt hier ja nicht der ganze Querschnitt zum tragen. Auf den Schienen sitzt danach ein 63A SLS. im HAK vermute ich einen 63A Überstromschutz. Da da reichen ja eigentlich auch die 10mm² mit denen es von den Schienen aus weitergeht.

    Weiterer Kritikpunkt: An den Schienen wird die PEN Trennung gemäß TNC-S vorgenommen, mit einer Brücke geht es von der PE Schiene auf die N Schiene, allerdings nur mit 10mm². Auf der PE Schiene treffen sich PEN und die PE-Leitung zur PAS, wo auch die Fundamenterdung sowie der HAK selbst dranhängen. Ist das korrekt so?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.691
    Zustimmungen:
    20
    Nicht nur das. Wenn schon eine blaue Ader zur Verfügung steht sollte diese auch angeschlossen sein, es sei denn der HAK hat dafür keine Klemme. Dann muss die Ader auf beiden Seiten isoliert werden. Des weiteren ist die gnge Ader vom PEN zum N in der falschen Farbe, die Ader muss blau sein.

    Lutz
     
  4. #3 Strippe-HH, 06.02.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.460
    Zustimmungen:
    53
    Und die Außenleiter scheinen zu kurz abgemantelt zu sein.
    Normalerweise sollen die Leiter oben bündig mit den Anschlussklemmen abschließen, so kenne ich das jedenfalls.
    Es gibt ja immer noch Anschlussbereiche wo der UAR im Schienensystem im Zählerschrank in TN-C ausgebildet wird, aber zu mindestens hätte die Brücke entsprechend gekennzeichnet werden müssen, damit der PEN sichtbar ist. Also Blau mit gelbgrüner Kennzeichnung.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.023
    Zustimmungen:
    101
    Naja kann durchaus besser sein im Zählerschrank aufzuteilen, wenn dort auch die Verbindung zur Haupterdungsschiene ab geht.
     
  6. mabu

    mabu Hülsenpresser

    Dabei seit:
    29.10.2013
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    0
    Du sagst also auch, dass es 2 Missstände gibt, einmal falsche Ader für PEN und die PE-N Brücke, und auch die zu kurze Ader in der Klemme.

    Ich hätte die auch weiter abgemantelt und das ganze Bündel aus der Klemme oben rausschauen lassen.

    Für die Aderfarbe werde ich keinen kommen lassen. Die Markierung oder Kennzeichnung kann man auch so noch machen.
    Um die Klemmen neu zu machen, müsste der HAK freigeschaltet werden. Beim anstehenden Zählerwechsel wird das wohl nicht gemacht werden, da der Zähler bereits durch die SLS freigeschaltet werden kann. Evtl. kann aber der Installateur, wenn es mal soweit ist, auch die HAK Plombe lösen, wenn er schon den Zähler öffnen darf.

    Ich bin mir auch nicht sicher, wer bei Anschluss des Verteilers ca. im Jahr 2003 den Vorzählerbereich angeklemmt hat und wer das so abgenommen hat.
     
  7. mabu

    mabu Hülsenpresser

    Dabei seit:
    29.10.2013
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    0
    Mal was anderes zum Vorzählerbereich: Ist es richtig, dass die 3 SLS alle einzeln schalten? Schlecht wäre das ja nur für echte Drehstrommaschinen, die es im Haus nicht gibt. Aber sollte so ein Schalter für Drehstrom nicht immer gemeinsam schalten?
    Auf der anderen Seite gäbe es 3fach schaltend bei Schmelzsicherung auch nicht, und der SLS wird in den seltensten Fällen auslösen.
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.023
    Zustimmungen:
    101
    Jeder unbeaufsichtigt laufende Drehstrommotor braucht einen Motorschutz und dieser löst aus, wenn eine Phase fehlt.
    3pol. wäre blödsinn, wenn ich dann dahinter die Forderung stelle, das das Auslösen einer Sicherung bzw. FI nicht die gesamte Anlage abschalten darf.
     
  9. #8 AC DC Master, 07.02.2018
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.170
    Zustimmungen:
    11
    im HAK wird ja auch nicht allpolig weggeschaltet. und sollte mal der sls kommen, dann ist auch was ganz grob falsch gelaufen.
     
Thema:

Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung

Die Seite wird geladen...

Vorzählerbereich Schienenklemmen 16mm², PEN Trennung - Ähnliche Themen

  1. Überspannungsableiter mit mit Meldekontakt im Vorzählerbereich

    Überspannungsableiter mit mit Meldekontakt im Vorzählerbereich: Hallo Ich baue bei mir morgen einen Überspannungsableiter in den Vorzählerbereich ein. Dießer hat ein SSM Modul drauf, das bei Auslösung eines...