Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?

Diskutiere Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...

  1. kgb

    kgb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.03.2017
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein.

    Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed zählervorsichrung der zähler 3 punkt macht nur 30A laut Typen schild und dann auf UV.

    wäre es möglich die nozed einach auf 35A zu erhöhen ?

    max. Leistungsaufnahme kW 6,88
    max. Anlaufstrom A 5,0
    Absicherung A 32,0





    danke Mfg
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.062
    Zustimmungen:
    1.001
    30A darfst du Einphasig nicht anschließen laut Tab. Wechselstrommotoren dürfen max. 1,7kVA haben das sind etwas über 7A.
     
  4. kgb

    kgb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.03.2017
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    laut technischen Daten 29,5A Ist ein gerät mit Frequenzumrichter !
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.062
    Zustimmungen:
    1.001
    Einphasige Belastung selbst bei rein ohmscher Last größer 4,6kW ist nicht erlaubt nach Tab. Und wenn du eine Sondergenehmigung haben möchtest, dann führt der 1. Weg zu deinem Versorger. Und der legt dann fest ob und wie das angeschlossen werden darf.
     
  6. kgb

    kgb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.03.2017
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Ok und wie stellt sich dann der Hersteller das vor mit der anschlißerei von en TYPE Mitsubishi PUHZ-SHW80VHA ?
     
  7. #6 Kaffeeruler, 20.03.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    Du kannst ja auch ein 400V Gerät wählen bzw der Planer

    In den Handbüchern steht m.w. auch drin das evtl nationale Vorschriften bei der Planung zu berücksichtigen sind und da die Geräte nicht nur bei uns vertrieben werden kann es gut sein das es sonst wo erlaubt ist
    Od eben im Bereich der eigenen Netze hinterm Trafo
    Das selbe spiel findet man auch bei z.B USV Anlagen.
    Die IT kauft gern Single Phase und der Eli darf es ausbaden

    Mfg Dierk
     
  8. kgb

    kgb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.03.2017
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    ja leider gibt es aber die variante Mitsubishi PUHZ-SHW80VHA nur einpahsig !!!
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.062
    Zustimmungen:
    1.001
    Es gibt aber vieles, das man zu Hause nicht, oder nur mit Genehmigung des Versorgers betreiben darf. Du möchtest ja auch nicht, das bei dir das Licht flackert, weil dein Nachbar irgendwelche Geräte betreibt oder?
     
  10. kgb

    kgb Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.03.2017
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    ok angenommen der versoger gibt go ...wie ist dann mit den Sicherungen und der zähler macht auch nur 30A !
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.062
    Zustimmungen:
    1.001
    Es geht nicht ohne Zählerwechsel und ob es größere Wechselstromzähler überhaupt gibt, steht in den Sternen. Ergo wird der Versorger umbau auf Drehstrom verlangen und was dann noch dazu kommt z.B. neuer Zählerschrank das werden die dir dann auch mitteilen.
     
Thema:

Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?

Die Seite wird geladen...

Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? - Ähnliche Themen

  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen

    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig

    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Welche Sicherung ist die richtige?

    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  4. Rally Tower richtig verbinden

    Rally Tower richtig verbinden: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen eines bestimmten Problems angemeldet. Im Zuge des Wideraufbaus meines Motorrads...
  5. Richtige Polung am Sicherungsautomat

    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...