1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Wasserpumpe Startproblem

Diskutiere Wasserpumpe Startproblem im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe ein Grundfos Hauswasserwerk MQ3-45, ist eine selbstansaugende Wasserpumpe. Seit einiger Zeit startet sie nicht mehr von selber. Wenn...

  1. paul40

    paul40 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.03.2007
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Habe ein Grundfos Hauswasserwerk MQ3-45, ist eine selbstansaugende Wasserpumpe.
    Seit einiger Zeit startet sie nicht mehr von selber.
    Wenn sie eingeschaltet wird gibt sie ein konstantes Surren von sich, beginnt aber nicht zu laufen.
    Wenn ich dann mit dem Schraubenzieher kurz mal die Welle bewege läuft sie an.
    Weiß da jemand, woran das Startproblem liegen könnte ?

    LG Paul
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. -V-

    -V- Leitungssucher

    Dabei seit:
    20.07.2008
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    1
    AW: Wasserpumpe Startproblem

    Ich gehe mal davon aus, daß das Hauswasserwerk mit 230V betrieben wird.
    Daher würde ich mal den Anlasskondensator überprüfen.

    Sollte dieser in Ordnung sein, könnte das an der Mechanik etwas schwergängig ist.
     
  4. paul40

    paul40 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.03.2007
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wasserpumpe Startproblem


    230V ist richtig, Kondensator habe ich auch schon verdächtigt.
    Mechanik ist es nicht, habe die Pumpe zerlegt, gereinigt ist alles leichtgängig.
    Wie kann ich den Kondensator überprüfen?
     
  5. Sato

    Sato Strippenstrolch

    Dabei seit:
    13.06.2010
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wasserpumpe Startproblem

    Vermutlich ist es eher ein Betriebskondensator, spielt aber beim Prüfen keine Rolle.

    Mit einem gutem Multimeter die Kapazität messen, alternativ beim Elektromaschinenbauer, Elektriker oder Rundfunkmechaniker deiner Wahl.
     
  6. #5 Günther, 06.07.2010
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    895
    Zustimmungen:
    7
    AW: Wasserpumpe Startproblem

    du kannst den Kondensator auch an 230V~ prüfen: nach der Formel Xc = 1 / (omega * C) hat ein C von 1µF einen (kapazitiven) Widerstand von 3200 Ohm, zieht also einen Strom von 72mA. 10µF ziehen dann 720mA usw.
    Damit kannst die Kapazität halbwegs realistisch überprüfen . . .
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.867
    Zustimmungen:
    88
    AW: Wasserpumpe Startproblem

    Hallo
    Meist sieht man schon von Außen, das sich der Kondensator verabschiedet hat. die Teile platzen oft. Das einfachste ist, du kaufst für 8-10 € + Versandt einen neuen und probierst ihn aus. z.B. Hier findest du bestimmt den Richtigen
    Conrad - Online Shop für Technik, Elektronik und innovative Ideen
     
  8. paul40

    paul40 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.03.2007
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wasserpumpe Startproblem

    Ja, ja, er wars, der Anlaufkondensator, jetzt läuft sie wieder.
     
Thema:

Wasserpumpe Startproblem

Die Seite wird geladen...

Wasserpumpe Startproblem - Ähnliche Themen

  1. Wasserpumpe und Sensor überprüfen?

    Wasserpumpe und Sensor überprüfen?: Hi in der Firma stand eine alte Wasserpumpe rum die ich auf Fuktion prüfen soll. Kann ich die Pumpe einfach kurz an das Drehstromnetz anschließen...
  2. PWM Wasserpumpe

    PWM Wasserpumpe: Hallo, ich habe hier eine 12V PWM-Wasserpumpe, mit 3 elektrischen Anschlüssen: Plus, Minus und PWM Wenn ich 12 Volt an Plus und Minus anlege,...
  3. Wasserpumpen-Schaltung

    Wasserpumpen-Schaltung: Hallo! Ich möchte gerne für einen Verwandten eine Pumpe, mit der Zwischen 2 Zisternen Wein hin und her gepumpt wird, per Funk fernsteuerbar...
  4. Schmutzwasserpumpe Kontrollampe

    Schmutzwasserpumpe Kontrollampe: Hallo,kann ich an meine Schmutzwasserpume mit festem Schwimmschalter zwischen Stecker und Steckdose irgend etwas einbauen/ dazischenschalten,...
  5. 220V Motor in Wasserpumpe hat plötzlich seine Drehrichtung geändert

    220V Motor in Wasserpumpe hat plötzlich seine Drehrichtung geändert: Hallo! Zum Reinigen eines Teiches verwende ich eine Schmutzwasserpumpe. Bislang mit gutem Erfolg und hoher Saugleistung. Doch plötzlich war die...