    Folgende Situatuon:
    -Fundermenterder Maschenweite 20x20
    -Weiße Wanne (Bedeutet Ringerder ist ebenfalls gefordert... ebenfals 20x20)
    -Keine Blitzschutzanlage

    Wie bestimme ich die Anzahl der Anschlussfahnen vom Fundermenterder zum Ringerder? (Natürlich in V4A)
    Habe schon die Dehn PDFs durchsucht.... leider ohne erfolg!

    PS: Am liebsten mit Quellenanagbe :p
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    552
    Zustimmungen:
    39
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Hallo Humpi, herzlich Willkommen!

    Der DEHN-Blitzplaner kann mit Drucklegung 2005 nicht mehr durchgängig normaktuell sein. Tante Google hätte dich bei "Dehn Fundamenterder" schon weiter gebracht.

    Dusel gehabt, dass du rechtzeitig nachgefragt hast. Siehe auch http://www.google.de/url?sa=t&rct=j..._G-dMtCxBr3hlBA&bvm=bv.49784469,d.Yms&cad=rja

    Fundamenterder_Weiße Wanne.jpg
     
  4. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Habe ich mir auch schon angeguckt... da steht nicht die info dirn die ich haben will^^
    Wie bestimme ich die Anzahl der Anschlussfahnen vom Fundermenterder zum Ringerder?

    Was meinst du mit Dussel gehabt :confused: ?
     
  5. #4 AC DC Master, 29.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    guck dir mal bitte die Zeichnung ganz genau an ! vielleicht kommste selbst drauf.
     
  6. #5 Humpi, 29.07.2013
    Zuletzt bearbeitet: 29.07.2013
    Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    wenn du dich auf die 20x20 des Ringerdes beziehst.
    In der Zeichung ist alle 10 meter eine Anschlussfahne für Blitzschutz gezeichnet.
    Und wegen des Blitzschutzes auch die Maschenweite veringert wurden.
    So verstehe ich das.
    Oder ist bei einer weißen Wanne immer 10x10 gefordert?
    Ich würde sagen nein... aufgrund meines zitates.
    Heißt das jetzt das ich alle 20 meter eine Verbindung zwischen Ring und Funermenterder benötige?

    Wäre schön wenn mal jemand klarheit schafft!
    Rate mal mit Rosendahl tut ja nicht not. :rolleyes:
     
  7. Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    552
    Zustimmungen:
    39
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Morgen verstehst du bestimmt nicht mehr wie man so blockiert auf dem Schlauch stehen kann. Die DEHN-Grafik lässt doch keinerlei Auslegungsspielräume zu.

    Bei geschlossenen Wannen -also weißen oder schwarzen- ist die Maschenweite des Ringerders wie beim Blitzschutz 10 m.

    Als Blockadelöser: 10 m Maschenweite für den Ringerder = alle 10 m eine Verbindung mit dem Fundamenterder.
     
  8. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Danke!!!
    Mhm habe mir das gesamte Dokument durchgelesen. Das 20x20 gilt dann wohl doch nur wenn man einen reinen Ringerder verlegt.
    Also zusammenfassend: :D

    -20x20 Fundermenterder (Potential-Ausgleichleiter)
    -10x10 Ringerder in der Sauberkeitsschicht
    -Alle 10 meter eine Verbindung mit dem Fundermenterder (Da kommt ja einiges zusammen bei ner großen Baugrube)

    Kürbis gedeihe

    PS:Anschlussteile(z.B. Fahne für E-Raum oder Fahrstuhl) dürfen nur noch in V4A oder St/tZn mit PVC Mantel gemacht werden. Das war mir auch neu!
     
  9. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 Dipol, 30.07.2013
    Zuletzt bearbeitet: 31.07.2013
    Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    552
    Zustimmungen:
    39
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Um jegliches Missverständnis auszuschließen:

    • Am Ringerder angeschlossene Verbindungsbauteile sind nur in V4A zulässig.
    • Lediglich Anschlussfahnen die mit 5 cm Betondeckung am Fundamenterder angeschlossen sind dürfen aus St/tZn mit Kunststoffmantel bestehen
     
  11. #9 AC DC Master, 31.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    danke an Dipol für die Aufklärung . ja, es hat sich viel verändert in den jahren.

    schickt euer Chef euch nicht mal auf lehrgänge ? oder gibt Fachzeitungen raus bzw. die er bestellt hat ?
     
Thema:

Weiße Wanne Ringerder

Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne Ringerder - Ähnliche Themen

  1. Weißes und Grünes Kabel bei Raumthermostat

    Weißes und Grünes Kabel bei Raumthermostat: Hallo, ich tausche gerade ein Raumthermostat aus und habe beim Abmontieren des alten Thermostats gesehen, dass hier noch ein weißes und ein...
  2. Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise

    Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise: Guten Abend zusammen, unser nur 5 Jahre alter Induktionsktionsherd ist offenbar defekt. Er heizt nur noch schubweise im Intervall. Es ist kein...
  3. Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise

    Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise: Hej! Ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank (und eig. auch mit meinem Herd aber das kommt in einen anderen Theard^^) und konnte über Google...
  4. Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise

    Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen! Da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Michael, bin 44 Jahre alt und komme aus der Gegend um Düren. Nun...
  5. Teilweiser Stromausfall

    Teilweiser Stromausfall: Wir haben seid gestern bei uns teilweisen Stromausfall. Das komischste ist der Herd. Der läuft glaube ich auf Kraftstrom. Obwohl die Sicherungen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden