    Folgende Situatuon:
    -Fundermenterder Maschenweite 20x20
    -Weiße Wanne (Bedeutet Ringerder ist ebenfalls gefordert... ebenfals 20x20)
    -Keine Blitzschutzanlage

    Wie bestimme ich die Anzahl der Anschlussfahnen vom Fundermenterder zum Ringerder? (Natürlich in V4A)
    Habe schon die Dehn PDFs durchsucht.... leider ohne erfolg!

    PS: Am liebsten mit Quellenanagbe :p
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    467
    Zustimmungen:
    24
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Hallo Humpi, herzlich Willkommen!

    Der DEHN-Blitzplaner kann mit Drucklegung 2005 nicht mehr durchgängig normaktuell sein. Tante Google hätte dich bei "Dehn Fundamenterder" schon weiter gebracht.

    Dusel gehabt, dass du rechtzeitig nachgefragt hast. Siehe auch http://www.google.de/url?sa=t&rct=j..._G-dMtCxBr3hlBA&bvm=bv.49784469,d.Yms&cad=rja

    Fundamenterder_Weiße Wanne.jpg
     
  4. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Habe ich mir auch schon angeguckt... da steht nicht die info dirn die ich haben will^^
    Wie bestimme ich die Anzahl der Anschlussfahnen vom Fundermenterder zum Ringerder?

    Was meinst du mit Dussel gehabt :confused: ?
     
  5. #4 AC DC Master, 29.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    guck dir mal bitte die Zeichnung ganz genau an ! vielleicht kommste selbst drauf.
     
  6. #5 Humpi, 29.07.2013
    Zuletzt bearbeitet: 29.07.2013
    Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    wenn du dich auf die 20x20 des Ringerdes beziehst.
    In der Zeichung ist alle 10 meter eine Anschlussfahne für Blitzschutz gezeichnet.
    Und wegen des Blitzschutzes auch die Maschenweite veringert wurden.
    So verstehe ich das.
    Oder ist bei einer weißen Wanne immer 10x10 gefordert?
    Ich würde sagen nein... aufgrund meines zitates.
    Heißt das jetzt das ich alle 20 meter eine Verbindung zwischen Ring und Funermenterder benötige?

    Wäre schön wenn mal jemand klarheit schafft!
    Rate mal mit Rosendahl tut ja nicht not. :rolleyes:
     
  7. Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    467
    Zustimmungen:
    24
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Morgen verstehst du bestimmt nicht mehr wie man so blockiert auf dem Schlauch stehen kann. Die DEHN-Grafik lässt doch keinerlei Auslegungsspielräume zu.

    Bei geschlossenen Wannen -also weißen oder schwarzen- ist die Maschenweite des Ringerders wie beim Blitzschutz 10 m.

    Als Blockadelöser: 10 m Maschenweite für den Ringerder = alle 10 m eine Verbindung mit dem Fundamenterder.
     
  8. Humpi

    Humpi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.02.2013
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Danke!!!
    Mhm habe mir das gesamte Dokument durchgelesen. Das 20x20 gilt dann wohl doch nur wenn man einen reinen Ringerder verlegt.
    Also zusammenfassend: :D

    -20x20 Fundermenterder (Potential-Ausgleichleiter)
    -10x10 Ringerder in der Sauberkeitsschicht
    -Alle 10 meter eine Verbindung mit dem Fundermenterder (Da kommt ja einiges zusammen bei ner großen Baugrube)

    Kürbis gedeihe

    PS:Anschlussteile(z.B. Fahne für E-Raum oder Fahrstuhl) dürfen nur noch in V4A oder St/tZn mit PVC Mantel gemacht werden. Das war mir auch neu!
     
  9. #8 Dipol, 30.07.2013
    Zuletzt bearbeitet: 31.07.2013
    Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    467
    Zustimmungen:
    24
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    Um jegliches Missverständnis auszuschließen:

    • Am Ringerder angeschlossene Verbindungsbauteile sind nur in V4A zulässig.
    • Lediglich Anschlussfahnen die mit 5 cm Betondeckung am Fundamenterder angeschlossen sind dürfen aus St/tZn mit Kunststoffmantel bestehen
     
  10. #9 AC DC Master, 31.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Weiße Wanne Ringerder

    danke an Dipol für die Aufklärung . ja, es hat sich viel verändert in den jahren.

    schickt euer Chef euch nicht mal auf lehrgänge ? oder gibt Fachzeitungen raus bzw. die er bestellt hat ?
     
Thema:

Weiße Wanne Ringerder

Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne Ringerder - Ähnliche Themen

  1. Teilweiser Stromausfall

    Teilweiser Stromausfall: Wir haben seid gestern bei uns teilweisen Stromausfall. Das komischste ist der Herd. Der läuft glaube ich auf Kraftstrom. Obwohl die Sicherungen...
  2. Induktionskochfeld Funktionsweise

    Induktionskochfeld Funktionsweise: Hallo, wie funktioniert eigentlich ein Induktionskochfeld? Soweit ich das verstanden habe wird erst eine Gleichspannung erzeugt, daraus dann die...
  3. Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?

    Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?: Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett im Schlafzimmer, als Leseleuchte nehmen? Habe 2 Strahler hinter dem Kopfbereich des Bettes, so...
  4. Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben

    Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben: Hallo, möchte an einem Sat-Kabel über einen 2-fach Sat-Verteiler wechselweise einen Receiver im Schlafzimmer und einen im Schlafzimmer betreiben...
  5. Die Funktionsweise der Reizstrompads

    Die Funktionsweise der Reizstrompads: Hallo Forum! Ich hoffe dass ich in diesem Bereich hier richtig bin, ansonsten bitte verschieben:) Meine Frage: Kann mir Jemand die...