Wendeschützschaltung Fehler

Diskutiere Wendeschützschaltung Fehler im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde, ich muss im Rahmen meiner Ausbildung zum Mechatroniker eine Wendeschützmeldung mit Links/Rechtslauf meldung sowie eine Störmeldung...

  1. #1 itchybitchy, 30.06.2018
    itchybitchy

    itchybitchy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.06.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Freunde,
    ich muss im Rahmen meiner Ausbildung zum Mechatroniker eine Wendeschützmeldung mit Links/Rechtslauf meldung sowie eine Störmeldung bei uns in der Werkstatt einbauen. Im Anhang findet ihr mein Stromlaufplan und ich habe es auch genau so verdrahtet wie drauf zu sehen ist.

    Mein Problem liegt darin, dass beide Schütze im Trockenlauf anziehen(Nur unter 24V).

    Habe ich die Selbsthaltung falsch verdrahtet?

    Bitte hilft mir, ich muss bis Montag mit einem Ergebnis antanzen :( IMG_5316.JPG
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.124
    Zustimmungen:
    73
    Moin itchybitchy,

    was soll man sich darunter vorstellen?

    Gruß Gert
     
  4. DB1VT

    DB1VT Strippenstrolch

    Dabei seit:
    26.04.2015
    Beiträge:
    100
    Zustimmungen:
    9
    Laut deinem schaltplan ist dein steuerstromkreis 230V, wenn alle komponenten mit 230V laufen würde das auch so funktonieren, kann also nur ein verdrahtungsfehler sein, gehen die meldelampen denn auch mit an?
     
  5. #4 itchybitchy, 01.07.2018
    itchybitchy

    itchybitchy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.06.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Bevor ich mein Motor anschließe, prüfe ich ob meine Verdrahtung richtig ist.
    24V Steuerstromkreis, sorry hab ich bereits geändert aber hab ausversehen davon kein Foto hochgeladen
     
Thema:

Wendeschützschaltung Fehler

Die Seite wird geladen...

Wendeschützschaltung Fehler - Ähnliche Themen

  1. Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?

    Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?: Hallo , ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik . Nun sollen wir eine Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung aufbauen virtuel am PC. Nun...
  2. Automatische Wendeschützschaltung

    Automatische Wendeschützschaltung: Hallo zusammen, Ich wurde von meinem Ausbilder vor folgende Aufgabe gestellt an der ich langsam aber sicher verzweifel Ich muss eine...
  3. Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????

    Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????: Hallo ich habe eine Frage, wie man bei der Wendeschützschaltung ein Motorschutzrelais einbindet ,sodass wie in dem gewöhnlichen Hauptstromkreis...
  4. automatische wendeschützschaltung

    automatische wendeschützschaltung: Hi Leute, i soll mit er Logo eine automatische wendeschützschaltung programmiern. Also es gibt einen Eingang Q1, zwei Einschaltverzögerungen und...
  5. Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung

    Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung: Hallo Ich habe folgende Frage und hoffe mir kann jemand helfen. Is der Moeller ZB12 (Moeller Motorschutzrelais ZB12-0 16 | Relais |...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden