    sagt mal wie kann ich eig. ausrechnen mit wieviel ampere ich z.B. eine Glühlampe mit 60 W absichern muss ???
     
  2. Anzeige

  3. #2 Matze001, 06.10.2008
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Hallo,

    also rein Rechnerisch wenn man Faktoren wie die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes außen vor lässt mittels dem Ohmschen Gesetz!

    P = U * I

    I = P / U

    Strom = Leistung / Spannung.

    In der Praxis wird nicht jede Leuchte einzeln abgesichert. Ich persönlich mache es so das Lichtstromkreise mit 10A abgesichert werden, da die Schalter dafür ausgelegt sind.

    Der Querschnitt der Zuleitung richtet sich nach den üblichen Faktoren.

    Andere Werte gelten bei Industriebauten mit zig Leuchtstofflampen ... meine Aussage bezieht sich auf Privatinstallationen.

    MfG

    Marcel
     
  4. #3 MasTerT, 06.10.2008
    MasTerT

    MasTerT Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    danke nein ich will nicht ne einzelne Glühlampe damit absichern :rolleyes: sondern wollts nur als bsp. nehmen ;) also du nimmst eine Wiederstandsgröße wie auf dem Schalter steht oder wie ? :stupid:
     
  5. #4 Matze001, 06.10.2008
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Hallo,

    I = P/U
    I = 60W/230V
    I = 260mA

    Der Strom beträgt ca. 260mA (vorrausgesetzt die o.g. Faktoren werden nicht berücksichtigt)

    Wie schon erwähnt, Lichtstromkreise sichere ich mit 10A ab, dabei richte ich mich nicht nach einer Widerstandsvorgabe, sondern nach einer Stromvorgabe, diese steht auf den Schaltern!

    MfG

    Marcel
     
  6. #5 Kaffeeruler, 06.10.2008
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.397
    Zustimmungen:
    599
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Widerstandswerte findet mann darauf sicher nicht, nur eine angabe über den Max. Strom von meißt 10A ( 16A kosten hald bissel mehr und sind selten im BM usw zu finden), aber auch dieser ist keine sicher angabe über die max zulässige absicherung sondern bezieht sich nur auf den Schalter.
    Nur weil ich ein Schalter mit 16A einbaue bedeutet es nicht das ich autom. 16A absichern kann/darf

    Wie schon erwähnt kommen da noch Leitungslänge, Querschnitt, Verlegung usw mit ins Spiel sowie die abschließende Messung. Erst danach kann ich sicher sein das die Absicherung der Anforderung und der Inst. entsprechen kann
     
Thema:

Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

Die Seite wird geladen...

Wie Sicherungsgröße ausrechnen ? - Ähnliche Themen

  1. Wie funktionieren Objektfunkanlagen?

    Wie funktionieren Objektfunkanlagen?: Hallo, nur aus Interesse, wie funktionieren Objektfunkanlagen? Oder wie plant man diese / errichtet diese. Ich habe diese letztens bei einem...
  2. Wie erklärt Ihr das jemanden?

    Wie erklärt Ihr das jemanden?: Wenn ich mit einen Isolationsmessgerät eine Spannung von 500 Volt durch eine Kabel (Ader) fließen lasse, dann ist diese für den Menschen nicht...
  3. Wie verbinde ich Potentialausgleichsschienen?

    Wie verbinde ich Potentialausgleichsschienen?: Hallo, meine Lage ist diese: wir planen derzeit eine Anlage, bei der mehrere Potentialausgleichsschienen in einem Bestandskeller benötigt werden...
  4. Samsung Side by Side - mal wieder

    Samsung Side by Side - mal wieder: Liebes Forum! Durch den Fehler meines Samsung Kühlschrankes bin ich auf dieses Forum gestossen, habe jedoch keine für mich passende Antwort...
  5. 36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden

    36 Volt batterie (3x12v in Reihe) wie laden: Hallo, Auf meinem kleinen Booti ist ein 36 Volt Elektro Motor verbaut mit 3 in Reihe geschalteten 12 v batterien. Nachdem die alten Blei Säure...