1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

Diskutiere Wie Sicherungsgröße ausrechnen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halllölle sagt mal wie kann ich eig. ausrechnen mit wieviel ampere ich z.B. eine Glühlampe mit 60 W absichern muss ???

  1. #1 MasTerT, 06.10.2008
    MasTerT

    MasTerT Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    Halllölle
    sagt mal wie kann ich eig. ausrechnen mit wieviel ampere ich z.B. eine Glühlampe mit 60 W absichern muss ???
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Matze001, 06.10.2008
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Hallo,

    also rein Rechnerisch wenn man Faktoren wie die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes außen vor lässt mittels dem Ohmschen Gesetz!

    P = U * I

    I = P / U

    Strom = Leistung / Spannung.

    In der Praxis wird nicht jede Leuchte einzeln abgesichert. Ich persönlich mache es so das Lichtstromkreise mit 10A abgesichert werden, da die Schalter dafür ausgelegt sind.

    Der Querschnitt der Zuleitung richtet sich nach den üblichen Faktoren.

    Andere Werte gelten bei Industriebauten mit zig Leuchtstofflampen ... meine Aussage bezieht sich auf Privatinstallationen.

    MfG

    Marcel
     
  4. #3 MasTerT, 06.10.2008
    MasTerT

    MasTerT Strippenstrolch

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    danke nein ich will nicht ne einzelne Glühlampe damit absichern :rolleyes: sondern wollts nur als bsp. nehmen ;) also du nimmst eine Wiederstandsgröße wie auf dem Schalter steht oder wie ? :stupid:
     
  5. #4 Matze001, 06.10.2008
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Hallo,

    I = P/U
    I = 60W/230V
    I = 260mA

    Der Strom beträgt ca. 260mA (vorrausgesetzt die o.g. Faktoren werden nicht berücksichtigt)

    Wie schon erwähnt, Lichtstromkreise sichere ich mit 10A ab, dabei richte ich mich nicht nach einer Widerstandsvorgabe, sondern nach einer Stromvorgabe, diese steht auf den Schaltern!

    MfG

    Marcel
     
  6. #5 Kaffeeruler, 06.10.2008
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.348
    Zustimmungen:
    92
    AW: Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

    Widerstandswerte findet mann darauf sicher nicht, nur eine angabe über den Max. Strom von meißt 10A ( 16A kosten hald bissel mehr und sind selten im BM usw zu finden), aber auch dieser ist keine sicher angabe über die max zulässige absicherung sondern bezieht sich nur auf den Schalter.
    Nur weil ich ein Schalter mit 16A einbaue bedeutet es nicht das ich autom. 16A absichern kann/darf

    Wie schon erwähnt kommen da noch Leitungslänge, Querschnitt, Verlegung usw mit ins Spiel sowie die abschließende Messung. Erst danach kann ich sicher sein das die Absicherung der Anforderung und der Inst. entsprechen kann
     
Thema:

Wie Sicherungsgröße ausrechnen ?

Die Seite wird geladen...

Wie Sicherungsgröße ausrechnen ? - Ähnliche Themen

  1. Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose

    Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose: Guten Tag, ich habe mal eine banale Frage: In den Kaiser Unterputzdosen steht, dass man mit eingebauten Gerät 15 Leiter mit dem Querschnitt...
  2. Handsender 433MHz programmieren aber wie?

    Handsender 433MHz programmieren aber wie?: Hallo Zusammen, vielleicht kann jemand helfen. Habe einen "billigen" 433MHz Handsender aus China bestellt um meinen Garagentor Handsender zu...
  3. Wieder ein neuer

    Wieder ein neuer: Hallo zusammen, auch ich möchte mich kurz Vorstellen, so wie es sich m b M n gehört. Mein Name im reallife ist Andi, bin 38 und Elektrofachkraft...
  4. Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!

    Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade unseren Flur und in diesem Zusammenhang möchte ich die Schalter etc. auch erneuern. Den Flur kann man durch...
  5. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?

    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...