1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Zuleitung für Kreissäge

Diskutiere Zuleitung für Kreissäge im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich soll bei uns zuhause eine 16A Drehstromdose für unsere Kreissäge setzen, damit wir nicht immer unser Verlängerungskabel rumzerren...

  1. Trex

    Trex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ich soll bei uns zuhause eine 16A Drehstromdose für unsere Kreissäge setzen, damit wir nicht immer unser Verlängerungskabel rumzerren müssen. Die Leitungslänge zwischen Verteiler und der Dose beträgt ca. 12-15 m, verlegt im Kabelkanal. Die Kreissäge hat eine Nennleistung von 3kW und einen Nennstrom von 6,6A. So jetzt die große Frage, welche Leitung brauche ich da? Reicht da 5x1,5 oder brauche ich einen 2,5er Querschnitt.
    Nach meinem Tabellenbuch komme ich auf 2,5, es hat mir aber auch ein Elektriker gesagt: "Ach, da reicht ne 1,5er Leitung"

    Was sagt ihr?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Jörg67, 28.02.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Zuleitung für Kreissäge

    Für dieses Gerät würde 1,5² wohl reichen.

    Da man an Steckdosen in der Zukunft auch gerne mal was anderes anschließt, spar nicht am falschen Ende sondern installiere die CEE korrekt mit 2,5²

    Generell richtet sich die Installation einer Steckdose ja aus gutem Grund nicht danach, was jetzt daran angeschlossen werden soll.
     
  4. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.449
    Zustimmungen:
    76
    AW: Zuleitung für Kreissäge

    Und nach neuer Norm den Fi-Schutzschalter nicht vergessen.
     
  5. #4 trekmann, 01.03.2010
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    10
    AW: Zuleitung für Kreissäge

    Wenn ich so etwas höre schwillt mir echt der Kamm ... :mad:

    Schau dir mal das Programm an, damit kannst du es dir ganz einfach selber berechnen:

    www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.zip

    Für genaue Infos mal hier rein lesen:

    www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    Es wird hier selbst bei 12 m Leitungslänge auf jeden Fall 2,5mm^2 notwendig. Sollten sich viele Leitungen in dem Kanal befinden wird sogar 4mm^2 notwendig!
    Da bei einer Steckverbindung die Leitung IMMER auf den Strom der Sicherung aus zu legen ist. Ev. Ausnahmen sind alle in der PDF dokumentiert, aber davon trifft keine auf private Häuser zu!
     
    Zosse gefällt das.
Thema:

Zuleitung für Kreissäge

Die Seite wird geladen...

Zuleitung für Kreissäge - Ähnliche Themen

  1. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  2. Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Frage ls Schalter für Containerzuleitung: Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe eine Wohncontaineranlage gekauft und möchte diese anschließen. Zuleitung zu den Containern ist ein 5x...
  3. Zuleitung für UV mit 3 Phasen und RCD

    Zuleitung für UV mit 3 Phasen und RCD: Hallo Forumuser, ein Freund hat mich gebeten seine UV mit 3 Phasen und RCD in der Garage anzuklemmen. Die UV ist komplett vorgefertigt. Die...
  4. Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude

    Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude: Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
  5. Alte Steuerleitung als Zuleitung für Dachboden und Treppenhaus verwenden zulässig?

    Alte Steuerleitung als Zuleitung für Dachboden und Treppenhaus verwenden zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, eine nicht benutzte Steuerleitung, 7x1,5 mm², durchgeschliffen durch jede UV, als Stromleitung für Treppenhaus + Dachboden...