1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

Diskutiere Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ... Bei einer Wohnungsbegehung (ziehe demnächst dort ein), ist mir folgendes aufgefallen. In der Wohnung sind zwei...

  1. mob76

    mob76 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    17.07.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen ...

    Bei einer Wohnungsbegehung (ziehe demnächst dort ein), ist mir folgendes aufgefallen.

    In der Wohnung sind zwei hydraulische Durchlauferhitzer mit je 21kw vorhanden. Im Keller ist ein normaler 60A Zähler. In diesem Fall kenne ich es nur so, dass die beiden Durchlauferhitzer per Lastabwurfrelai gegeneinander verriegelt werden.

    Dieses ist hier aber nicht gegeben, ein gleichzeitiger Betrieb ist möglich. Um den ganzen Mal auf dem Zahn zu fühlen, habe ich mir die UV etwas genauer angeschaut. Die Hauptzuleitung aus dem Keller beträgt zwar 16qmm, allerdings ist die interne Verdrahtung der UV ab der Hauptleitungsabzweigklemme in nur in 6qmm ausgeführt. An jeder Phase liegen zwei 32A und drei 16A Automaten.

    Ich bezweifle mal die Korrektheit der Installation an. Liegt hier nur ein missachten von Normen und Anschlussbedingen vor oder ist hier gar ein Gefahrenpotential gegeben.

    Die Wohnung soll im Übrigen in 2009/2010 saniert worden sein.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.668
    Zustimmungen:
    19
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Was sagt denn die Vorsicherung?

    Ich auch. Frag doch mal bei VNB ob eine Genehmigung vorliegt.

    Lutz
     
  4. #3 Maurice G., 17.07.2011
    Maurice G.

    Maurice G. Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.06.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Moin

    Ich kenn es eigentlich immer mit Lastabwurf bei 2 DHB´s . Bis Jetzt hatte ich noch nie den Fall bei Privat Kunden das ich es nicht brauchte . Auf Jeden Fall beim VNB nachfragen .
    6qmm aus meiner Sicht etwas mager
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Das dürfte passen. Wenn von einer durchschnittlichen ED von 0,3 bis 0,5h/d je DLE und einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 (eine Wohnung) ausgegangen wird,
    ist die Anlage sicher so zu Betreiben. Ob das EVU eine Verriegelung möchte, ist eine andere Sache. Aber, warum schlafende Hunde wecken?

    Gruß Gert
     
  6. #5 Maurice G., 17.07.2011
    Maurice G.

    Maurice G. Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.06.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Wenn dann richtig mit Lastabwurf. :P
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Das muß nicht Lastabwurf sein. Je nach EVU und örtlichen Vorraussetzungen sind auch andere Laststeuerungen möglich.

    Gruß Gert
     
  8. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.828
    Zustimmungen:
    23
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Zumindest die 6mm² Verdrahtung ist so nicht! zulässig und, wenn, was ich mal vorausetze mit 63A vorgesichert ist, brandgefährlich.

    Hatte mal den gleichen fall, ich war vor Ort weil eben jene 6mm² Verdrahtung abgebrannt ist. Hab bei der Erneuerung der defekten teile die in der TAB geforderte Veriegelung nachgerüstet, und 2 Wochen später wieder entfernen dürfen, weil der erboste Kunde sich beim VNB eine Sondergenehmigung geholt hat.

    Kundentenor: War ja klar das der "dumme" Elektriker da was falsch "verstanden" hat, und das auf seine Kosten rückbauen durfte.
     
  9. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Da ist bestimmt nicht die 6mm² Verdrahtung abgebrannt, sondern die miserablen Übergänge, sprich AEH, Kabelschuhe, nicht fest angezogene Klemmen.

    Gruß Gert
     
  10. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.828
    Zustimmungen:
    23
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Fehlerursache war eine Leiterberührung im Berreich der Bögen handelsüblicher 6mm² Automatenbrücken nach abschmelzen der Isolierung.

    Zu allem übel wahren die 6 32A DH LS erst über 2 Reihen 16A LS der restlichen efH Installations durchgeschliffen. Vorgeschaltet übrigens ein 40/0,5 er FI.

    6mm² ist halt nicht für mehr als 63A zu gebrauchen...
     
  11. #10 gert, 18.07.2011
    Zuletzt bearbeitet: 18.07.2011
    gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

     
Thema:

Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

Die Seite wird geladen...

Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung - Ähnliche Themen

  1. zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ

    zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit den NeoZ-Elementen in der Wohnung. Bislang sind zwei elektronische Durchlauferhitzer (21 Kw) nebst...
  2. Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen)

    Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen): Morgen ich habe nun folgendes Problem. Ich habe heute Abend den sonoff Basic an der Decke neben meiner Lampe installiert. Soweit ist doch alles...
  3. Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?

    Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?: Hallo zusammen, nach langem Suchen im Internet versuche ich mein Glück nun hier: Zuvor die folgende Anmerkung: Ich bin kein Fachmann. Ich weiß,...
  4. Funk-Abluftsteuerung für zwei Abluftgeräte - parallel!

    Funk-Abluftsteuerung für zwei Abluftgeräte - parallel!: Erst einmal ein nettes Hallo in die Runde! Nachdem ich nun schon lesend öfter fündig wurde, habe ich mich nun doch mal entschlossen anzumelden!...
  5. Parkplatzsignalanlage (Kleinsteuerung) Logo! für zwei verschiedenen Straßen

    Parkplatzsignalanlage (Kleinsteuerung) Logo! für zwei verschiedenen Straßen: Parkplatzsignalanlage (Kleinsteuerung) Ein Kundenparkplatz mit 16 Stellplätzen kann von zwei verschiedenen Straßen aus angefahren werden. Den...