    Hallo zusammen ...

    Bei einer Wohnungsbegehung (ziehe demnächst dort ein), ist mir folgendes aufgefallen.

    In der Wohnung sind zwei hydraulische Durchlauferhitzer mit je 21kw vorhanden. Im Keller ist ein normaler 60A Zähler. In diesem Fall kenne ich es nur so, dass die beiden Durchlauferhitzer per Lastabwurfrelai gegeneinander verriegelt werden.

    Dieses ist hier aber nicht gegeben, ein gleichzeitiger Betrieb ist möglich. Um den ganzen Mal auf dem Zahn zu fühlen, habe ich mir die UV etwas genauer angeschaut. Die Hauptzuleitung aus dem Keller beträgt zwar 16qmm, allerdings ist die interne Verdrahtung der UV ab der Hauptleitungsabzweigklemme in nur in 6qmm ausgeführt. An jeder Phase liegen zwei 32A und drei 16A Automaten.

    Ich bezweifle mal die Korrektheit der Installation an. Liegt hier nur ein missachten von Normen und Anschlussbedingen vor oder ist hier gar ein Gefahrenpotential gegeben.

    Die Wohnung soll im Übrigen in 2009/2010 saniert worden sein.
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.066
    Zustimmungen:
    48
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Was sagt denn die Vorsicherung?

    Ich auch. Frag doch mal bei VNB ob eine Genehmigung vorliegt.

    Lutz
     
  4. #3 Maurice G., 17.07.2011
    Maurice G.

    Maurice G. Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.06.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Moin

    Ich kenn es eigentlich immer mit Lastabwurf bei 2 DHB´s . Bis Jetzt hatte ich noch nie den Fall bei Privat Kunden das ich es nicht brauchte . Auf Jeden Fall beim VNB nachfragen .
    6qmm aus meiner Sicht etwas mager
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.981
    Zustimmungen:
    168
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Das dürfte passen. Wenn von einer durchschnittlichen ED von 0,3 bis 0,5h/d je DLE und einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 (eine Wohnung) ausgegangen wird,
    ist die Anlage sicher so zu Betreiben. Ob das EVU eine Verriegelung möchte, ist eine andere Sache. Aber, warum schlafende Hunde wecken?

    Gruß Gert
     
  6. #5 Maurice G., 17.07.2011
    Maurice G.

    Maurice G. Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.06.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Wenn dann richtig mit Lastabwurf. :P
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.981
    Zustimmungen:
    168
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Das muß nicht Lastabwurf sein. Je nach EVU und örtlichen Vorraussetzungen sind auch andere Laststeuerungen möglich.

    Gruß Gert
     
  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.320
    Zustimmungen:
    129
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Zumindest die 6mm² Verdrahtung ist so nicht! zulässig und, wenn, was ich mal vorausetze mit 63A vorgesichert ist, brandgefährlich.

    Hatte mal den gleichen fall, ich war vor Ort weil eben jene 6mm² Verdrahtung abgebrannt ist. Hab bei der Erneuerung der defekten teile die in der TAB geforderte Veriegelung nachgerüstet, und 2 Wochen später wieder entfernen dürfen, weil der erboste Kunde sich beim VNB eine Sondergenehmigung geholt hat.

    Kundentenor: War ja klar das der "dumme" Elektriker da was falsch "verstanden" hat, und das auf seine Kosten rückbauen durfte.
     
  9. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.981
    Zustimmungen:
    168
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Da ist bestimmt nicht die 6mm² Verdrahtung abgebrannt, sondern die miserablen Übergänge, sprich AEH, Kabelschuhe, nicht fest angezogene Klemmen.

    Gruß Gert
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.320
    Zustimmungen:
    129
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

    Fehlerursache war eine Leiterberührung im Berreich der Bögen handelsüblicher 6mm² Automatenbrücken nach abschmelzen der Isolierung.

    Zu allem übel wahren die 6 32A DH LS erst über 2 Reihen 16A LS der restlichen efH Installations durchgeschliffen. Vorgeschaltet übrigens ein 40/0,5 er FI.

    6mm² ist halt nicht für mehr als 63A zu gebrauchen...
     
  12. #10 gert, 18.07.2011
    Zuletzt bearbeitet: 18.07.2011
    gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.981
    Zustimmungen:
    168
    AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

     
Thema:

Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung

Die Seite wird geladen...

Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung - Ähnliche Themen

  1. zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ

    zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit den NeoZ-Elementen in der Wohnung. Bislang sind zwei elektronische Durchlauferhitzer (21 Kw) nebst...
  2. Abzweigdose aus Blech ...Bestandschutz

    Abzweigdose aus Blech ...Bestandschutz: Beitrag Bestandschutz ... Fachartikel Kurze Zeit frei zugänglich
  3. Zwei Schalter eine Pumpe

    Zwei Schalter eine Pumpe: Hallo, 1. Ich möchte eine Gartenpumpe ca. 800 Watt zur Manuellen Bewässerung ein und aus Schalten (normaler Schalter). 2. Die gleiche Pumpe möchte...
  4. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen

    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  5. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen

    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden